给排水阻火圈问题

楼层为12层,排水立管穿越12层到楼顶板做透气管道,在12层用加阻火圈吗?

必须要加阻火圈PVC水管道可以安装【阻火圈】廊坊安众防火材料有限公司专业从事防火材料生产研发,
通常75,110,160,200的排水管需做阻火圈,如图纸特别注明说穿楼板排水管都做阻火圈。每根排水管穿过楼板算一个阻火圈。阻火圈是由金属材料制作外壳,内填充阻燃膨胀芯材,套在硬聚氯乙烯管道外壁,固定在楼板或墙体部位,火灾发生时芯材受热迅速膨胀,挤压UPVC管道,在较短时间内封堵管道穿洞口,阻止火势沿洞口蔓延。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-17
阻火圈其最大的作用是防止火由下层烧融或烧着塑料管后往上层窜,而导致火势向上蔓延,固你说的情况应该做阻火圈本回答被网友采纳
第2个回答  2013-11-17
应该加,12层也是一个防火分区。追问

因为12层以上是楼顶了,我感觉加不加好像没必要。十一层加上就可以了吧。

追答

但12层是防火分区。既不能通到11层,也不应通到楼顶。必须阻火圈。否则12层就不是完整的防火分区

第3个回答  2017-06-07
现在不止高层用,只要是楼层间的PVC管都需要用,如果不明白请追加
第4个回答  2013-11-17
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)
条文说明
第4 .3.11条,
建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火
灾蔓延, 是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯穿孔洞的防火封
堵耐火试验成果确定。穿越楼层塑料排水管同时具备下列条件时
才设阻火装置: ① 高层建筑;② 管道外径大于等于1 1 0 m m 时;
③ 立管明设, 或立管虽暗设但管道井内不是每层防火封堵。
相似回答