22问答网
所有问题
当前搜索:
预应力管桩接桩规范
预制
桩接桩
时要注意什么?
答:
电焊结束后,静力压桩、先张法
预应力管桩
、混凝土预制桩。停歇时间:>1.0 min。见《建筑地基基础工程施工质量验收
规范
》GB 50202—2002。但2004浙G19 《预制钢筋混凝土方桩》规定:桩接头焊接完毕后,焊缝应在自然条件下冷却10分钟以上方所继续沉桩。2004浙G29《静压预制混凝土开口空心桩》规定:桩接头焊...
求
预应力管桩接桩规范
答:
根据《
预应力
混凝土
管桩
基础技术规程》DGJ32/TJ 109-2010的相关要求。焊接应由两个焊工同时进行。一个接头的时间:Φ400、Φ450管桩宜为12-18min,Φ500、Φ550管桩宜为15-25min,Φ600管桩宜为22-28min,外径不小于700的管桩应试验确定。焊接层数不得少于三层,且逐层进行。内层焊渣必须清理干净后方...
海天管桩的
预应力管桩
施工
规范
是什么?
答:
(1) 钢筋砼预制方桩、
预应力管桩
的规格、质量必须符合设计要求和施工
规范
的规定;并应有出厂合格证明,还应根据地质资料,初步确定桩段的级配计划数量。(2) 钢筋砼预制桩,应达到设计强度的100%才能压桩。(3)钢筋砼方
桩接桩
时,宜用浆锚法,所使用的硫磺胶泥的抗压强度、抗拉强度、抗折强度和黏结...
预应力管桩
施工要求有哪些
答:
(1) 钢筋砼预制方桩、
预应力管桩
的规格、质量必须符合设计要求和施工
规范
的规定;并应有出厂合格证明,还应根据地质资料,初步确定桩段的级配计划数量。(2) 钢筋砼预制桩,应达到设计强度的100%才能压桩。(3) 钢筋砼方
桩接桩
时,宜用浆锚法,所使用的硫磺胶泥的抗压强度、抗拉强度、抗折强度和黏结强度必须达到设计要求...
预应力管桩
打入过深,需
接桩
,接桩要求(钢筋配置、混凝土要求)?_百度...
答:
如果该桩周围桩的标高都是设计标高,就只有用钢筋混凝土接长。如果有多根桩低于设计标高,并且都在一片,就可以考虑将这一片设计标高变更(降低),这个是容许的。因为用到
预应力管桩
,主要是考虑深层地基的承载力不够,但如果在打入时,遇到地质情况有变化,可以加深或者减短(因为地质图只是一个粗略的...
管桩
怎么
接桩
答:
管桩接桩
有焊接法,法兰螺栓连接法和硫磺胶泥锚接法。接桩由于一根桩的长度达不到设计规定的深度,所以需要将预制桩一根一根的连接起来继续向下打,直至打入设计的深度为止。将已打入的前一根桩顶端与后一根桩的下端相连接在一块的过程;如桥台桩基、桥墩桩基因现场原地面过低,无法达到设计高度,采用接桩...
预应力
静压
管桩
的
接桩
方法具体的---急---
答:
管桩
进场后,按照《先张法
预应力
砼管桩》(GB13476-1999)的国家标准对管桩的外观、桩径、长度、壁厚、桩身弯曲度、桩端头板的平整度、桩身强度以及桩身上的材料标识等按
规范
进行验收,填写验收记录,并审查产品合格证明文件,把好材料进场验收关。根据设计及施工规范要求等级将不符合要求的管桩清退出场。
预制
管桩
标高少于多少米是不用
接桩
的?
答:
而桩顶标高允许偏差±50mm。所以严格按
规范
要求 低于设计桩顶50的都必须进行
接桩
处理。但在实际施工中只要不低于垫层都可以的。 关于接桩的做法一般设计也有要求。我在《山东 LG02-1
预应力
混凝土空心板图集》找到了具体的做法就是在桩顶低于设计标高的 在2个桩直径以上的 可以利用...
预应力管桩
施工有哪些技术要点?
答:
5.接桩 (1)当管桩需接长时,接头个数不宜超过3 个且尽量避免桩尖落在夺取黏性土层中接桩。 (2)
管桩接桩
,采用焊接接桩,其入土部分桩段的桩头宜高出地面0.5~1.0m。 (3)下节桩的桩头处宜设导向箍以方便上节桩就位,接桩时上下节桩应保持顺直,中心线偏差不宜大于2mm,节点弯曲...
预应力管桩桩
基础施工技术要点?
答:
3
接桩
① 钢筋混凝土
预应力管桩
宜采用焊接法接桩,接桩采用的焊条应符合设计要求,一般采用E43系列焊条。接桩处的焊缝经验收合格(必要时进行探伤检测),方可继续施工。② 接桩一般在距地面1m左右进行。上下桩的中心线偏差应小于10mm,节点弯曲矢高不得大于1%桩长。2.4沉桩停打1) 沉桩停打标准以确定的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
预应力管桩壁厚规范
混凝土预制管桩接桩规范要求
预应力管桩强度规范
预应力管桩截桩头规范
预应力管桩焊接接桩导向箍
混凝土灌注桩接桩规范
预应力混凝土管桩基础技术规程
预应力管桩端头板规范
管桩超送接桩规范标准