22问答网
所有问题
当前搜索:
预应力管桩沉桩顺序
预应力
混凝土
管桩沉桩
采用静力压桩法的施工
顺序
中,正确的是( )_百度...
答:
本题考核的是钢筋混凝土预制桩沉桩施工的原则。
采用静力压粒法进行沉桩施工应接“先深后浅、先长后短、先大后小、避免密集”的原则进行
,施工场地开铜时,从中间向四周进行;场地狭长时,从中间向两端对称进行;沿建筑物长度线方向进行。
预制桩的
沉桩顺序
介绍?
答:
预制桩的沉桩顺序:
1、对于密集桩群,应自中间向两个方向或四周对称施打:2、当一侧毗邻建筑物时
,应由毗邻建筑物处向另一方向施打;3、根据基础的设计标高,宜先深后浅;4、根据桩的规格,宜先大后小,先长后短。预制桩的沉桩施工基本原则:a、从中间向四周沉设,由中及外;b、从靠近现有建筑...
预应力
混凝土
管桩
施工有几种方法
答:
预应力混凝土管桩施工主要有锤击沉桩法及静力压桩法最为普遍。
锤击沉桩法施工程序:确定桩位及沉桩顺序——桩机就位——吊桩喂桩——校正——锤击沉桩——接桩——再锤击沉桩——送桩——收锤——切割桩头
。静力压桩法施工程序:测量定位——桩机就位——吊桩、插桩——桩身对中调直——静压沉桩—...
预应力
混凝土
管桩
锤击法施工过程的要点?
答:
下面是中达咨询给大家带来关于
预应力
混凝土
管桩
锤击法施工过程的要点,以供参考。1、确定打桩
顺序
。打桩时,由于桩对土体的挤密作用,先打入的桩受水平推挤而造成偏移和变位或垂直挤拔造成浮桩,而后打入的桩由于土体隆起或挤压很难达到设计标高或人土深度,造成截桩过大,所以为了保证质量和进度,应根据桩...
静压
预应力管桩
,是在自然地面开始静压,还是当土方挖到筏板底位置开始静...
答:
两种压
桩
方式都有。在自然地面开始压桩,桩机进出场容易,需要送桩,截桩较多。在筏板底开始压桩,不需要送桩,几乎不用截桩,但桩机进出场要修筑便道,基坑周围要修排水设施,防止桩机被泡水。
预应力管桩沉桩
方法有哪些
答:
1、锤击法:锤击法是利用锤击的冲击能量克服土对桩的阻力而使
桩沉
到预定深度。2、振动法:振动法是利用一个大功率电力振动器(振动锤),
沉桩
时,把振动锤安装在桩顶上,利用振动力以减小土对桩的阻力,使桩能较快沉入土中。3、压桩法:压桩法沉桩是借助于桩架自重及桩架上的压重,通过滑轮...
管桩
施工规范
答:
、03SG409《
预应力
混凝土
管桩
》、GB/T19496-2004《钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法》。JC/T947-2005《先张法预应力混凝土管桩用端板》、JC/T950-2005《预应力高强混凝土管桩用硅砂粉》、JC/T948-2005《混凝土制品用脱模剂》、JC/T540-2006《混凝土制品用低碳冷拔钢丝》。
打PHC桩的流水施工作业
顺序
是什么?
答:
4.1 施工
顺序
沉桩
施工顺序一般宜采用先长桩后短桩,先大径后小径的原则,自中间分两边对称前进, 或自中间向四周进行。 4.2 测放桩位 测放的桩位经测量监理复测无误后方可进行沉桩,并且每天施工前要检查即将施打的桩位与邻桩之间的尺寸是否正确。为便于送桩高度控制设一定数量的水准点。 4.3 桩机就位 检查桩机,...
预应力管桩
桩基础施工技术要点?
答:
预应力管桩
(静压、锤击)各工序质量控制要点:1试桩1.1应提供给设计方的
沉桩
记录包括下以项目:每米锤击数、最后2~3m每30cm锤击数、总锤击数、落锤高、桩垂直度、桩偏差、焊接时间、桩节段组成、焊缝操作等,以确定施工用桩机、桩锤及桩锤性能、衬垫及其参数,核对地质资料,并配合设计工作。1.2...
预应力管桩
的桩帽桩帽施工?
答:
预应力管桩沉桩
到位后,管口用螺旋(受力筋)钢筋笼插入,浇筑混凝土成瓶口塞子封住管口。然后上面就可施工承台。例如Φ500的预应力管桩,壁厚125,内径250mm,就是“塞子”的直径。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
预应力管桩施工顺序
预应力管桩沉桩方法
预应力管桩截桩
预应力管桩送桩
预应力管桩接桩规范
预应力管桩试桩要求
预制管桩打桩顺序
管桩为什么要预应力
预应力高强度混凝土管桩