求问
风管
的
加固
有哪些措施
答:
风管
的
加固
有以下措施:1.风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固和管内支撑等形式。2.楞筋和楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。3.角钢。加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称、其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间距应均匀,不...
风管加固
常用方法
答:
风管
的
加固
可采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固和管内支撑等形式。2.楞筋和楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。3.角钢。加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称、其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间距应均匀,不应大于220mm 。两相交处应...
排烟
风管
导流片的长度长度超过1250mm
加固
措施是什么
答:
叶片中部
加固
。导流片的布置应符合行业技术标准要求,在导流片长度超过1250mm时,因采取叶片中部加固措施。
风管
的加固有以下措施:风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固和管内支撑等形式。楞筋和楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。角钢。加固筋的加固,应排列整齐、均...
矩形
风管
的
加固
构造有哪几种?
答:
矩形
风管
的
加固
构造有接头超高的加固法、用角钢加固、风管大边用角钢加固、风管内壁设置肋条加固、风管壁板上滚槽加固。(1) 接头超高的加固法(即采用立咬口),虽然可节省钢材,但加工工艺复杂, 而且接头处易于漏风,目前采用的不多。(2) 用角钢加固,加固的强度大,目前广泛采用。角钢规格可以...
不锈钢排油烟
风管
需要内支撑
加固
吗
答:
1. 不锈钢排油烟
风管
需要内支撑
加固
。2. 依据公开资料查询结果,不锈钢风管柔软,缺乏内支撑加固会导致风管脱落。3. 风管脱落会严重影响其使用寿命。
风管
如何做内支撑?
答:
加固
方法是直接在
风管
上加工压槽突出的筋条和立咬口。2、一般很少采用,仅用于外观要求美观的明装风管。 加固肋条由1.0-1.5mm的镀锌钢板加工,间断铆接在风管的内壁。管内肋条支撑与风管固定应牢固,各支撑点之间与风管的边沿。3、风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;...
风管
内支撑
加固
垫片的作用
答:
风管
内支撑
加固
垫片的作用主要是根据国家相关规范和规程的技术要求,当风管长边尺寸超过1米时,风管内部就需要增加相应的内加固措施,以保证风管的整体强度和承受风压的能力,所以说我们在研发的时候就需要加固垫片才能让我们安全
镀锌螺旋
风管
怎么
加固
答:
螺旋
风管
所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配 非金属风管的
加固
,除应符合本规范第4.2.10条的规定外还应符合下列规定:1硬聚氯乙烯风管的直径或边长大于500mm时,其风管与法兰的连接处应设加强板,且间距不得大于450mm;2有机及无机玻璃钢风管的加固,应为本体材料或防腐性能...
不锈钢排油烟
风管
需要内支撑
加固
吗
答:
不锈钢排油烟
风管
需要内支撑
加固
。根据相关公开资料查询显示,不锈钢排油烟风管是非常柔软的,不做内支撑加固会导致风管脱落,严重影响使用寿命。
通风管道制作与安装,超大
风管
未按规范要求采取
加固
措施是什么原因,如 ...
答:
一、主要原因:(1)现场无
风管
起筋的施工设备。(2)对规范、图集要求不明确,风管加工制作时忽略
加固
问题。二、纠正措施:现场对需加固的风管进行加固。三、预防措施:(1)应按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 第4.2.10 条的规定,对风管进行加固。金属风管的加固应符合下列规 ...