镀锌螺旋风管怎么加固

如题所述

1、圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于80mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4㎡均应采取加固措施;

2、矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2㎡、中、高压风管大于1.0㎡,均应采取加固措施;

3、非规则椭圆风管的加固,应参照矩形风管执行。
螺旋风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配

非金属风管的加固,除应符合本规范第4.2.10条的规定外还应符合下列规定:1硬聚氯乙烯风管的直径或边长大于500mm时,其风管与法兰的连接处应设加强板,且间距不得大于450mm;2有机及无机玻璃钢风管的加固,应为本体材料或防腐性能相同的材料,并与风管成一整体。
矩形风管弯管的制作,一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯管,平面边长大于500mm时,必须设置弯管导流片。

净化空调系统风管还应符合下列规定:

1、矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不应有拼接缝;大于900mm时,不应有横向拼接缝;

2、螺旋风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配、不会产生电化学腐蚀的材料,或采取镀锌或其他防腐措施,并不得采用抽芯铆钉;

3、不应在螺旋风管内设加固框及加固筋,风管无法兰连接不得使用S形插条、直角形插条及立联合角形插条等形式;

4、空气洁净等级为1~5级的净化空调系统风管不得采用按扣式咬口;

5、螺旋风管的清洗不得用对人体和材质有危害的清洁剂;

6、镀锌风管不得有镀锌层严重损坏的现象,如表层大面积白花、锌层粉化等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考