答:
应涂抹密封胶,主
风管
与柔性风管的连接应注意将环状止口顶在复合板上,再扳边固定6)、风管吊装:A、按系统编号和标记进行安装;检查安装部位风管的尺寸,法兰安装是否正确;风管及法兰
制作
允许偏差是否符合规定;风管安装前应清除其内、外表面粉尘及管内杂物。B、吊装风管,在风管下安装横担和防震垫,用平垫、弹垫、...
酚醛
风管
施工工艺及注意事项
答:
准备工作→
风管制作
→风管加固→风管连接→风管吊装→修补→检测。二 操作要点 准备工作 施工前准备一整套专用施工工具,制作工作平台。对施工人员进行现场
技术交底
、安全交底。分解风管施工图,确定空调设备及风管各部件的安装位置,将风管系统拆解为直风管、弯头、变径、 三通、四通等等;确定各直风管...
玻镁复合
风管
的正确
制作
流程是什么?
答:
清洁板材切割面的粉末,清除油渍、水渍、灰尘。用毛刷在切割面上涂刷胶粘剂。待涂胶不粘手时,将
风管
面板按设计要求粘合,并用刮板压平。对难以刮平的部分,可用木锤轻轻锤平。检查板材接缝粘接是否达到质量标准。在板材拼接处从一端至另一端按对中位置粘上压敏铝箔胶带。压敏铝箔胶带粘在一边的宽度不...
无机玻璃钢
风管
规范有哪些?
答:
编制施工组织设计,已进行安全
技术交底
。土建500mm标高线已测放。安装现场的辅助设施,如:脚手架、梯子、电源和消防器材等应齐备。操作工艺 工艺流程 安装准备→
风管
检查→支、吊架
制作
→支、吊架安装→风管及部件安装→支、吊架制作 操作方法 (1)安装准备 根据施工图纸确定风管的安装位置、标高、走向,...
通风管道
制作
与安装,超大
风管
未按规范要求采取加固措施是什么原因,如 ...
答:
一、主要原因:(1)现场无
风管
起筋的施工设备。(2)对规范、图集要求不明确,风管加工
制作
时忽略加固问题。二、纠正措施:现场对需加固的风管进行加固。三、预防措施:(1)应按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 第4.2.10 条的规定,对风管进行加固。金属风管的加固应符合下列规 ...
暖通空调现场施工经验的8大要点?
答:
8、斜屋面标高超过2800mm的侧送下回安装的风机盘管,其送风口需安装45度(角弯)风管;9、
风管制作
好后,必须先报验,再保温安装;10、主风管大边超过1000mm时在风管中心位置应设置管内支撑。主风管出机房穿墙时要设置管套且需安装防火阀。三、水系统1、PP-R管热熔时缩径必须小于3%,安装必须符合厂家的
技术
要求...
通风管道
制作
工程,通风管道薄钢板法兰插条大小、间距不一致是什么原因...
答:
根据通风管道的规格,重新调整薄钢板法兰插条大小一致,且保证 其间距一致。三、预防措施:(1)严格按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 中第4、5节
风管制作
、风管部件与消声器制作的要求进行加工制作, 并按此要求进行检查验收。(2)风管安装前,对施工班组进行
技术交底
,加强现场监管...
正压送
风管制作
安装出现连接咬口不严密、未加设密封垫料是什么原因,如 ...
答:
一、主要原因:(1)施工人员责任心不强,未按要求进行
制作
安装。(2)
技术交底
的落实不到位,施工人员未加设密封垫料。二、纠正措施:(1)将原有管道拆除进一步处理保证咬口严密性后方可安装。(2)施工过程中严把质量关,避免出现未加设密封垫料情况。三、预防措施:(1)严格执行《通风与空调工程...
浅析:铝箔
风管
安装方法及注意事项
答:
第一、在进行铝箔
风管
施工之前,相关操作人员一定要尽力熟悉风管以及风口布置图。除此之外,针对设计要求、风管安装工艺步骤等,都要非常了解,然后和施工组人员进行
技术交底
、讨论。第二、除此之外,还应该在铝箔风管安装之前,让专业的质安人员按照规定的要求对所有的施工设备、工具以及材料等,进行全面...
通风与空调工程的测量要点
答:
7、金属
风管
与配件的
制作
应符合以下要求:1)表面应平整,凹凸不大于10mm 2)风管边长(直径)小于或等于300mm时,边长(直径)允许偏差为±2mm ;风管边长(直径)大于300mm时,边长(直径)允许偏差为±为3mm。3)管口平面度的允许偏差为2mm 4)短形风管两条对角线长度之差不应...