22问答网
所有问题
当前搜索:
风管用什么防腐最好
空调
风管最
大漏光点数是多少?哪条规范规定的?
答:
在规定的水灰比下,水泥浆的稠度粘结性较好,能包裹砂石骨料的表面;当水灰比增大,水泥浆稀释,稠度下降,附着性变差,在浇注混凝土时容易流淌到底,甚至外渗到模板外面,
效果
可想而知。 个人理解,一起探讨。空调
风管
软接长度有如何规定 1、应根据规范及设计档案要求选用
防腐
、防潮、不透气、不霉变...
空调
风管最
大漏光点数是多少?哪条规范规定的?
答:
国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243规定。空调
风管最
大漏光点数为每100米16个。空调净化系统风管漏光检测应用于风管系统安装严密性(即漏风量)测试方法。对于风管系统严密性检验的方法有两种:低压系统的风管在制作、安装工艺得到保证的前提下,可
采用
漏光法检验。
gb50243-2016
风管
法兰要求是
什么
答:
法兰与
风管
应'紧贴,不应有穿透的缝隙与孔洞。7)镀锌钢板风管表面不得有10%以上的白花、锌层粉化等镀锌层严重损坏的现象。8)当不锈钢板或铝板风管的法兰
采用
碳素钢材时,材料规格应符合本规范第4.2.3条的规定,并应根据设计要求进行
防腐
处理;铆钉材料应与风管材质相同,不应产生电化学腐蚀。
1 板厚大于1.5mm的
风管
可
采用
电焊、氩弧焊等;2 焊接前,应采用点焊的方式将需要焊接的风管板材进行成型固定;3 焊接时宜采用间断跨越焊接形式,间距宜为100mm~150mm,焊缝长度宜为30mm~50mm,依次循环。焊材应与母材相匹配,焊缝应满焊、均匀。焊接完成后,应对焊缝除渣、
防腐
,板材校平。
请问:施工时,消防管、
风管
排烟、给水、排水的上下层排列顺序。谢谢_百 ...
答:
1、
风管最
顶层,因为烟是往上升的;2、排水管受排水坡度限制,尽可能高一点,在给水管的下面;3、消防管(消喷管)因为要考虑喷头与其他物体的安全距离,建议排在最下面。4、根据现场的具体情况来确定,其实排水管和消防
管管
径大小差不多,可以并排走,给水管较小,也可以与消防管、排水管并排。5、...
空调
风管最
1 、布置上:设计和安装要与装修结合才能达到良好的舒适性和装饰
效果
; 2 、电源要求:电负荷较大。老式住房要考虑电路负荷是否足够。 问题二:通风与空调中空调风系统是
什么
? 包括
风管
与配件制作、部件制作、风管系统安装、空气处理设备安装、消声设备制作与互装、风管与设备
防腐
、风机安装、风管与设备绝热、系统...
房屋吊顶
采用什么
材质的好
答:
当然如果怕变形了就用石膏板,石膏板是最便宜的材料,能做的掉顶样式也比较多!全部吊顶可以
采用
轻钢龙骨石膏板吊顶比较好。采取局部吊顶,用吊顶的高差来限定虚拟空间进行空间的划分;再利用灯光的局部照明和点式照明来加强空间感;也可以用颜色来区分空间;至于选择
什么
材料可以选择装饰布比如说弹力布外加内衬...
建筑工程学中分部工程都有
哪些
?分项工程都有哪些?
答:
风管
与配件制作,部件制作,风管系统安装,除尘器与排污设备安装,风管与设备
防腐
,风机安装,系统调试风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,空气处理设备安装,消声设备制作与安装,风管与设备防腐,风机安装,系统调试风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,空气处理设备安装,消声设备制作与安装,风管与设备防腐,风机安装,...