22问答网
所有问题
当前搜索:
高低压电缆间距
请问
高低压电线
之间的
间距
是多少?
答:
建筑物在220千伏线路正下方的,220千伏线路与建筑物这间的最小垂直距离为6米
,这一距离指的是在计算线路最大弧垂情况下的距离;建筑物在线路两侧的,220千伏边导线在最大计算风偏情况下与建筑物的距离为5米。
高压
电线
安全
间距
是多少?
答:
350-500kV高沿线的安全距离为15米。
电力
电缆
线路最大
间距
规范是多少?
答:
规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m
。《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中,
直线段上电缆井的距离不宜大于100m
。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温...
高低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,
高低压电缆
的
间距
为?
答:
高低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,
高低压电缆
的
间距
为?分享 复制链接http://zhidao.baidu.com/question/500523705013010932 新浪微博 微信扫一扫 举报 1个回答 #热议# 什么是淋病?哪些行为会感染淋病?佟佳雁旋75 2023-12-05 · 超过20用户采纳过TA的回答 知道答主 回答量:703 采纳率:80% 帮助的人:7.4万...
高低压电缆
之间的距离
答:
高低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高低压电缆之间的距离应大于多少?
答:应大于0.1米
.
高低压电缆
能否共用电缆沟?两者至少需要间隔多远?
答:
35KV以内同一通道分层次架设可以。至于挖沟直埋,需“下垫沙上盖砖”,
间距
约在200mm。这做法有的地方行,有的地方不行。希望对老大你有点参考作用。你看看(《电力工程
电缆
设计规范》GB50217-94) 5.1.3至5.1.4内容
埋地高压电缆与
低压电缆
的标准
间距
是多少?
答:
请参考:中华人民共和国国家标准 电力工程
电缆
设计规范 GB 50217-94 交叉敷设0.5M 平行敷设0.25M
强弱电
间距
标准是多少
答:
2、 路径及
间距
要求:强弱电线缆可穿越同一通道,但应保持一定的距离以防止电弧传播和相互干扰。传统上,低电压
电缆
应保持至少0.1米的间距。3、 电缆护套要求:低电压强弱电缆之间的最小间距可以通过使用非燃烧的材料作为护套来满足,这将减轻电缆发生火灾的风险。二、高电压强弱电间距标准 高电压强弱电...
强弱电
间距
国家标准
答:
配电间内的设备布置,如
电缆
桥架、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm。配电间内高压、
低压
或应急电源的电气线路相互之间应保持300mm的
间距
,或采取隔离措施,并且高压线应设有明显标志。同时,进人电气间应设有照明、火灾探测器等设施,不进人电气间应设有火灾探测器等设施。配电间的数量按楼层...
煤矿井下要求为什么高压电缆、与
低压电缆间距
不小于50mm,有何缘由规定...
答:
为了保证安全,若高压电缆、与
低压电缆间距
小于50mm,是防止高压电缆绝缘击穿后,将低压电缆击穿,高电压就将送入低压侧,对人及设备构成危险.有这50mm的距离,就大大减小了高电压就将送入低压侧的可能.为些规定;井下高压电缆、与低压电缆间距不小于50mm....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高低压电缆敷设间距
高低压电缆交叉安全距离
高低压电缆距离要求
低压电缆和高压电缆埋地间距
高低压电缆敷设巷道同一侧
煤矿高低压电缆间距是多少
低压电缆井
高压电缆和低压电缆安全距离
两根高压电缆头间距要求多少