22问答网
所有问题
当前搜索:
高压开关柜断路器合闸拉闸顺序
高压
配电柜停送电
顺序
是什么?
答:
断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜
。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的允许和批准,必须一人操作,一人监护。设备送电之前必须检查工作票...
断路器合闸
时需要检查什么内容?
答:
3、分级合闸,合闸使,应先合上上级断路器,减少合闸时所带负载。再逐级向下合闸
。分闸时,应按照顺序,依次做出以下动作:1、检查二次装置及保护装置情况,如有主回路与二次回路并联的情况,应先断开主回路的电源,再断开二次回路的电源。2、检查分闸位置。旋钮型开关,分闸位置一般在中间,但也有不...
停电和送电的步骤是什么?
答:
5、由中控或现场合35KV进线
柜
真空
断路器
,检查状态指示仪真空断路器是否台闸,检查35KVPT显示电压是否正常。6、打开35KV出线柜接地刀,检查状态指示仪地刀是否已打开。7、摇进35KV出线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。8、由中控或现场合35KV出线柜真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否...
移变
高压
测送上电后,怎么会显示分闸?
答:
4. 停电拉闸操作顺序依次为:分断路器·拉开负荷侧刀闸·拉开母线侧刀闸,严禁带负荷拉隔离开关
。 5. 送电合闸操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)·合负荷侧刀闸(下隔离开关。中压变频器前端的整流变压器容量比电机大很多,变压器投入后会产生很大的励磁涌流,类似于没有变频器的情况下,电机直...
配电室
高压开关柜
的编号有什么规则
答:
10KV字头为2, 0.4kv字头为4等编号标准,此代码根据设计者习惯来选定,或根据外接电缆编号或该
开关柜
在整个系统中的地理位置设定。开关柜应满足“交流金属封闭开关设备标准”的有关要求,由柜体和
断路器
二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。
在
高压柜
(包括进、出线柜)中有隔离
开关
的吗?若没有,隔离开关的作用又由...
答:
高压柜
中断路器是为了断开负载电流的,常说的停电
拉闸
,先拉断路器。隔离
开关
为了使负载侧与电源侧断开,它们之间有明显的断开点。断开断路器后,拉开断路器两侧隔离开关(或拉出小车)。固定柜中断路器两侧都有隔离开关,为了停电、检修等。小车
柜断路器
小车带两个插口代替隔离开关,不用另加隔离开关,...
高压开关柜
上接地刀的作用
答:
停电时,最后合地刀,送电最先拉开地刀;接地刀主要用于在发生误操作时,尽量保证线路上检修人员的人身安全.现在的很多柜子都带有地刀了,比如PT
柜
,出线柜等等.
高压开关柜
“五防”解释
答:
求。当手车在试验位置与工作位置之间移动时,必须保证
断路器
处于分闸状态,不得
合闸
,即应具有所谓的"合闸闭锁"。在投运的各型手车
柜
中,"合闸"电气闭锁一般通过将反映手车位置的行程
开关
接点串入断路器的合闸回路中来实现。断路器两侧的隔离开关的操作
顺序
。GG-1A(F)一07方案对断路器两侧的隔离开关的...
关于电力安全基础知识介绍
答:
答:停电
拉闸
操作应按照
断路器
(
开关
)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的
顺序依次
进行,送电
合闸
操作应按与上述相反的顺序进行。严禁代负荷拉合隔离开关(刀闸)。 电力安全常识 一、建筑施工现场的电工、电焊工属于特种作业工种,必须按国家有关规定经专门安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗...
请问低压配电室(带补偿电容)停送电
顺序
答:
单路停电(无返回
高压
):- 执行步骤:接停电工作票,核准确认无误后报上级调度请示,经同意后工作人员填写工作票,按规定时间分
开关柜断路器
、断上下隔离刀闸,接地刀接地。验电后放电,接好接地线。通知上下级。填写工作票。- 送电步骤:接送电申请后,填写工作票,核实线路无接地线,拆开关柜接地...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
变压器并联与串联区别
电压并列二次原理图讲解
高压柜的并列和解列
短路阻抗和阻抗电压
变压器并列运行的三大条件
线路并列运行三个条件
变压器并网的三个基本条件
高压断路器合闸分闸
断路器合闸后再合闸