停电和送电的步骤是什么?

高压停电和送电的步骤是什么?要注意什么问题、?

一、停电操作步骤

1、穿戴好绝缘手套、绝缘鞋等安全护具。

2、由中控或现场分10KV各车间出线柜真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否分闸。

3、摇出10KV至各车间出线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。

4、合上至各车间10KV出线柜接地刀,检查状态指示仪地刀是否已合上。

5、由中控或现场分10KV进线柜真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否分闸。

6、摇出10KV进线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。

7、由中控或现场分35KV出线柜真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否分闸。

8、摇出35KV出线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。

9、合上35KV出线柜接地刀,检查状态指示仪地刀是否已合上。

10、由中控或现场分35KV进线柜真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否分闸。

11、摇出35KV进线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。

12、摇出35KV PT小车,检查状态指示仪小车是否就位。

14、摇出35KV计量小车,检查状态指示仪小车是否就位,变电所停电完毕。

二、送电操作步骤

1、穿戴好绝缘手套、绝缘鞋等安全护具。

2、摇进35KV (35299)计量小车,检查状态指示仪小车是否就位。

3、摇进35KV(35189)PT 小车.检查状态指示仪小车是否就位。

4、摇进35KV (3521)进线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。由冷备用转为热备用。

5、由中控或现场合35KV进线柜真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否台闸,检查35KVPT显示电压是否正常。

6、打开35KV出线柜接地刀,检查状态指示仪地刀是否已打开。

7、摇进35KV出线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。

8、由中控或现场合35KV出线柜真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否合闸,检查变压器运行情况,调整变压器输出电压。

9、摇进10KV进线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。

10、由中控或现场合10KV进线柜真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否合闸。

11、打开至各车间10KV出线柜接地刀,检查状态指示仪地刀是否已打开。

12、摇进10KV至各车间出线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。

13、由中控或现场合10KV各车间出线柜真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否合闸,变电所送电完毕。

扩展资料:

停电和送电注意事项

1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。

2、送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。

3、严防带负荷拉合隔离开关。高低压配电室的停送电顺序:

送电时:先送电源侧再送负荷侧。

送电:高压电源-----高压出线-----地压进线----低压出线------负载

停电时:先停负荷侧再停电源侧。

停电:负载 -----低压出线----地压进线-----高压出线------ 高压电源

参考资料:百度百科-停电

参考资料:百度百科-送电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
单路停电(无返回高压):接停电工作票,核实无误后报上级调度请示,经同意以后,工作人员填写工作票,按规定时间分开关柜断路器、断上下隔离刀闸,接地刀接地。验电后放电,接好接地线。通知上下级。填写工作票。
送电:接送电申请后,填写工作票,核实线路无接地线,拆开关柜接地线,接地刀断开地,合上下隔离刀闸,合断路器开关。观察运行正常后,通知上下级。填写工作票。
注意:停送电各部程序不可省略。不能约时送电。必须由专人负责。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-11-15
企业停送电,须先办理停电工作票,写明停电或者检修内容,到调度室办理手续签字后,到变电站取得配电盘电闸的钥匙;方可停电和检修工作。送电过程:到调度室将停电票销票,签字后到变电站交回配电盘电闸钥匙