先停哪边?
答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再停电源侧。停电:负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 停电《用电检查管理办法》第16-21条:1、现场检查不得少于两人;2、检查前,按规定填写《用电检查工作...
正确的
送电
和
停电步骤
关于正确的送电和停电步骤
答:
1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作
。2、送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。3、严防带负荷拉合隔离开关。4、高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷...
停
送电
操作顺序
答:
停送电操作顺序如下:停电:
1、停电前明确工作(操作)票内容,核对要停电的设备。2、根据工作需要,穿、截合格的绝缘靴和绝缘手套
。3、在专人监护下进行操作。4、停电后进行检查,并采取接地线、装设遮栏、悬挂警告牌等安全措施。5、无论高压或低压,一合闸即送电到工作地点的断路器,其手柄应上锁...
停
送电
操作顺序
答:
停送电顺序是:停电时,先停低压,后停高压
。最重要的是停、送电的顺序千万不能弄错。停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。送电时顺序相反。停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送...
配电房停
送电
操作
步骤
答:
停、送电顺序:停电时,先停低压,后停高压
。停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。送电时顺序相反。停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反。严禁带负荷拉、合隔离开关。...
低压
配电柜停
送电
操作票
答:
具体操作
步骤
如下:
停电
时,首先要明确原因并通知相关人员,随后确认停电范围,关闭相关开关和中断器,并在配电柜门上标明停电标志。而
送电
时,则需先检查设备和线路,开启电源,观察电压波动情况。在操作前后,都应仔细检查
低压
配电柜及其周边环境,确保设备正常,遇到故障应立即停止并修复。最后,进行低压...
低压
线路停
送电
时应注意操作顺序,
停电
时应先按下什么 ,后 什么?_百度...
答:
低压
线路
停电
,先停分路开关,再请总路开关。
送电
先送。总闸在送分闸。
高
低压
配电室的停
送电
顺序是什么
答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电 高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载。进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜。组成:真空断路器、隔离开关、三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显...
停电和送电
的
步骤
是什么?
答:
14、摇出35KV计量小车,检查状态指示仪小车是否就位,变电所
停电
完毕。二、
送电
操作
步骤
1、穿戴好绝缘手套、绝缘鞋等安全护具。2、摇进35KV(35299)计量小车,检查状态指示仪小车是否就位。3、摇进35KV(35189)PT小车.检查状态指示仪小车是否就位。4、摇进35KV(3521)进线柜真空断路器小车,检查状态指示...
问答题:进行
停电
,
送电
操作顺序是怎样进行,为什么要按顺序?
答:
停电
是由先停低压再停高压,也就是先切断负荷这样对负荷设备损害少些其次可以减少高压断路器直接断开时的拉弧对断路器寿命有益;
送电
由高压往
低压送
,这个送电直接
送低压
,高压没电它不就相当于没电么,所以按顺序来,再者如果低压负荷开关都在运行状态高压直接送电会对其有一定冲击,尤其在有主变时。 热心网友| 发布于...