问答题:进行停电,送电操作顺序是怎样进行,为什么要按顺序?

如题所述

国家电网公司电力安全工作规程(变电部分) 5.3.6.1条规定:停电拉闸操作应按照断路器(开关) 一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行,禁止带负荷拉合隔离开关。

该条文释义为:先拉负荷侧隔离开关的目的是若断路器实际未断开,先拉负荷侧隔离开关,造成带负荷拉闸所引起的故障点在断路器的负荷侧,这样可由断路器保护动作切除故障, 把事故影响缩小在最小范围。

反之,先拉母线侧隔离开关,电弧所引起的故障点是在母线侧范围,将导致母线停电,扩大事故范围,另外,负荷侧隔离开关损坏后的检修,比母线侧隔离开关损坏后的检修影响停电范围要小。即故障时,保护动作快、停电范围小、事故性质轻,一般应视母线为电源侧,只有当母线初充电时,才可做负荷侧。

但实际执行中对于双侧电源线路隔离开关,主变中、低压侧隔离开关,母联隔离开关等在不同的主接线、运行方式及相关保护配置下,在隔离开关操作前,其两侧同为电源侧时,其操作顺序也会发生相应变化。

扩展资料

1、停送电工作人员必须严格按照《电业安规》的安全组织措施和技术措施,及其《煤矿安全操作规程》的相关规定执行。  

2、在线路、移变或开关等设备停电检修现场,工作负责人必须确保工作现场的保安措施落实到位,现场必须进行验放电和在线路来电方向上挂一个三相短路接地线,以免因误送电发生意外。  

3、复杂的操作必须填写倒闸操作票。  

4、所有电话命令均要进行电话录音。

参考资料来源:百度百科-停电操作

参考资料来源:百度百科-顺序操作

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
停电按:断路器---负荷侧隔离开关--电源侧隔离开关,送电按相反的顺序操作(安规内容);但有些调度要求是送电最后送负荷侧(某些地方调规)本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-11
停电是由先停低压再停高压,也就是先切断负荷这样对负荷设备损害少些其次可以减少高压断路器直接断开时的拉弧对断路器寿命有益;送电由高压往低压送,这个送电直接送低压,高压没电它不就相当于没电么,所以按顺序来,再者如果低压负荷开关都在运行状态高压直接送电会对其有一定冲击,尤其在有主变时。
第3个回答  2011-08-29

1 先停电
2 因为 不停电,就不存在送电的问题
3送电时,送上马上断开。等几秒在送上。告诉人们要送点了注意安全...本回答被网友采纳