停送电操作顺序

如题所述

停送电顺序是:停电时,先停低压,后停高压。

最重要的是停、送电的顺序千万不能弄错。停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。送电时顺序相反。

停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反,严禁带负荷拉、合隔离开关。

配电室停送电,稍有疏忽大意,操作失误,就有可能造成大事故,所以,一定要认真按正规操作步骤操作,操作表的填写;模拟屏模拟操作;操作人、监护人、负责人签字盖章一步步有条不紊的进行。

变压器停送操作还应注意以下检查:

1、变压器的投入与停用必须用断路器操作,不允许用闸刀拉合任何一台空载变压器。

2、变压器送电前,必须将重瓦斯保护等主保护投跳闸位置。

3、主变压器投运前30分钟应将冷却装置启动。

4、新安装及大修后的变压器投入运行前,应在额定电压下冲击合闸五次,更换线圈的变压器冲击合闸三次,有条件时应先用发电机零起升压正常后,再进行额定电压下的冲击合闸试验。

5、新安装及进行过有可能使相位变动工作的变压器,在投运前必须由检修人员经过查线、核相等方法,确认相位正确,并进行详细书面交底。

6、新装、大修、事故检修或换油后的变压器,在施加电压前静止时间不应少于以下规定:110kV及以下24h;220kV及以下48h;500kV及以下72h。