22问答网
所有问题
送电和停电的操作步骤
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2008-05-28
送电:先送刀开关,再送负荷开关,先送高压侧再送低压侧。停电相反。本回答被提问者采纳
相似回答
停电和送电的步骤
是什么?
答:
一、停电操作步骤
1、穿戴好绝缘手套、绝缘鞋等安全护具。2、由中控或现场分10KV各车间出线柜真空断路器
,检查状态指示仪真空断路器是否分闸。3、摇出10KV至各车间出线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。4、合上至各车间10KV出线柜接地刀,检查状态指示仪地刀是否已合上。5、由中控或现场...
停
送电操作
顺序
答:
停送电操作顺序如下:停电:
1、停电前明确工作(操作)票内容,核对要停电的设备。2、根据工作需要,穿、截合格的绝缘靴和绝缘手套
。3、在专人监护下进行操作。4、停电后进行检查,并采取接地线、装设遮栏、悬挂警告牌等安全措施。5、无论高压或低压,一合闸即送电到工作地点的断路器,其手柄应上锁...