22问答网
所有问题
当前搜索:
高压整定值怎么计算
高压
开关
整定值如何计算
的?
答:
1140V系统 IQe =6Ie =6×0.67 Pmax (式七)Pmax ——开关所带负荷容量最大的电动机的额定功率 Kx ——需用系数,范围是0~1,不同负荷取不同值,可查表得,一般情况取最大值1。ΣIe ——其余电动机的额定电流之和,A。
计算
方法按式一和式二计算。
怎么计算高压
开关的
整定值
答:
高压开关整定计算 :井下6KV线路电压取6000V,功率因数取0.80,负荷率取1,干线同时系数取0.80
。在统计一个对拉工作面或碛头及其它负荷时,考虑同时工作设备的最大负荷,同时系数取1。一、+215m水平 (一)+215m水平北九石门 1、供瓦斯抽采开关(50 A)整定 (1)过载保护整定:负荷为瓦斯泵...
高压
配电柜
整定值如何计算
?
答:
高压柜的定值计算是根据所带负载的额定电流,然后再看电流互感器的额定变比得到的
。高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品。主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作...
10kv
高压
电机的保护
整定如何计算
答:
应按二级过电流保护进行整定:第一级为过载整定,带延时;保证电机在此电流值内不超负荷长时运行;其
整定值
为电机的额定电流或大于等于整定
计算
电流值(990除以1.732再除以电压10kv),其延时要能躲过电机启动时间。第二级整定为短路保护整定,不带延时;保证电机在出现短路现象时保护装置动作,确保设...
变压器
高压
侧
整定
电流
计算
答:
1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值
,如果要是*144,就是低压侧电流值!比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性...
10kv
高压
电机的保护
整定如何计算
答:
其
整定值
为电机的额定电流或大于等于整定
计算
电流值(990除以1.732再除以电压10kv),其延时要能躲过电机启动时间。第二级整定为短路保护整定, 不带延时;保证电机在出现短路现象时保护装置动作,确保设备安全;短路整定电流值大于等于电机启动电流或5-7倍的过载电流值。
师父请问10千伏
高压
开关柜
整定值怎么计算
答:
容量除以1.732在除以10.比如容量为1000KVA。1000/1.732/10=57.73这是参考值。
整定值
选择的时候选择需要比参考值大1.2到1.5倍。
高压
电动机速断
整定值怎么计算
公式是什么
答:
您所说的“速断
整定值
”应该就是电动机短路保护整定值。1)如果保护电器是熔断器,则熔断体额定电流在电机启动时间内保证不溶断的最大电流大于电机启动电流,这个规格的熔断体就是您想要选择的“速断整定值”。这个数据在熔断器产品说明书中都可以查到。如果您的电机是频繁启动的,在这个基础上还应该...
帮忙
算
一下
高压
柜的
整定值
!和总的用电负荷和总电流!
答:
1、
高压
柜-1(800KW提升机)
整定
电流:A、
计算
电流:80A;B、过流一段:1.25×80A≈100A ;时间60s;C、过流二段:1.50×80A≈120A ;时间2s;D、速断电流:6.00×80A≈480A ;时间0s;2、高压柜-2(1000KW提升机)整定电流:A、计算电流:100A;B、过流一段:1.25×100A≈125A...
...ct50/5 额定电流39.9 功率因数0.88 求
整定值
最好带公式
答:
大家共同学习讨论;U=10kv P=560kw COSφ=0.88 I=39.9A CT=50/5 1:10 二次电流I=39.9/10=3.99A 过流
定值
取1.2 3.99*1.2=4.79A 动作 时间取3—5S 短路定值取4 3.99*4=15.96A 动作 时间取0.3—0.5S 我是这样认为的。