答:
10kv过流保护整定值计算为Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki=12.36A)
,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。对于配电线路,由于以上所...
10kv
线路过电流
保护
的
整定值计算
公式是什么?
答:
过电流保护的整定值计算公式为:I = (K × Kast / Kr) × Lmax
。在此公式中,K 代表可靠系数,通常取值在1.15至1.25之间;Kast 是自启动系数,一般大于1;Kr 表示电流继电器的返回系数,通常取值在0.85至0.95之间。Kr 越小,过流保护的启动值越大,灵敏性越差,因此要求过电流继电器具有较...
10kv
配电柜速断和
过流
如何
整定
和
计算
?
答:
=2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定
计算
取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S。低压侧
过流保护
取 =5.5A ,动作时间t 为0.5S。电压闭锁
整定值
取75V。速断保护 取 =11A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为11A,动作时限为0S。
线路的
过流值
一般如何
整定
?
答:
线路的过流值的整定:10kV线路过流定值的计算:过流保护的动作电流的整定值=(可靠系数/继电器返回系数)* 最大负荷电流
;一般情况,可靠系数取1.15~1.25;继电器返回系数取0.85~0.9;过流保护的动作时间,必须能躲过下一级速断保护时间,动作时间整定值为0.35~0.7秒,一般情况取0.5秒。
10KV过流
一段、过流二段继电
保护整定计算
公式
答:
1、过负荷
保护
Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据
计算
,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
10KV
1600KW,额定电流116.4A变比200/5的电机,其
保护定值
---
过流
和速...
答:
0.85返回系数、40变比),
过流
时间应大于电机起动和自启动时间 取5至10秒 。 速度电流按躲过电动机启动电流整定:I=1.6*1.0*6.0*116.4/40=28安(1.6是可靠系数、6.0启动电流倍数)。仅供参考,保护灵敏度还得效验,电机是交流还是同步,起动方式等对
保护整定
都很重要 ...
10KV过流
一段、过流二段继电
保护整定计算
公式
答:
电流保护公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联
过流保护
配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
高压电机电流
计算
:
10KV
,500KW,功率因数0.73,额定电流42A电机
过流保护
的...
答:
你好:——★1、
过流保护
的
整定值
以“高压电机的额定电流42A”作为基数,乘以1.1倍即可。——★2、这台电机的过流保护的整定值为:42A×1.1=46.2A。设为46A就行。
配电网过电流
保护定值整定
方法是什么?
答:
1. 配电网过电流保护的
定值整定
方法可以通过公式 I=(K·Kast/Kr)Lmax 来
计算
。在此公式中,K 代表可靠系数,通常取值在1.15到1.25之间;Kast 是自启动系数,一般大于1;Kr 表示电流继电器的返回系数,通常取值在0.85到0.95之间。2. Kr 值的减小会导致
过流保护
的启动值增大,从而降低灵敏性。
10KV
开关出线电流互感器50比5,变压器为800KVA,请问
保护定值
怎么
计算
答:
你好:——★1、三相
10 KV
、800 KVA 变压器的一次额定电流
计算
公式为:800 KVA ÷(1.732 × 10 KV)= 46.19 A 。——★2、三相变压器一次侧的