22问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏过流保护整定
10kv
过流保护整定
值计算口诀
答:
10kv保护定值计算口诀是“电流乘以时间等于电量,电量除以电压等于电容,电容乘以系数等于定值”。10kv
过流保护整定
值可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0...
10kv
过流保护整定
值计算
答:
10kv
过流保护整定
值计算为Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki=12.36A),取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。对于配电线路,由于以上所...
10KV
过流
一段、过流二段继电
保护整定
计算公式
答:
电流速断
保护
的计算公式为:Idzj = Kjx * Kk * Kq * Ied / Ki。根据给定的参数,计算结果为24A,瞬动倍数为24/4=6倍。3. 灵敏度校验:由于电机配出电缆较短,长度不超过50米,此处使用10kV母线最小三相短路电流代替电机端子三相短路电流。计算公式为:Km = 0.866 * 4000 / (24 * 15),...
配电网过电流
保护
定值
整定
方法是什么?
答:
1. 配电网过电流保护的定值
整定
方法可以通过公式 I=(K·Kast/Kr)Lmax 来计算。在此公式中,K 代表可靠系数,通常取值在1.15到1.25之间;Kast 是自启动系数,一般大于1;Kr 表示电流继电器的返回系数,通常取值在0.85到0.95之间。2. Kr 值的减小会导致
过流保护
的启动值增大,从而降低灵敏性。
10kv配电柜速断和
过流
如何
整定
和计算?
答:
过电流保护的
整定
计算 取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S。低压侧
过流保护
取 =5.5A ,动作时间t 为0.5S。电压闭锁整定值取75V。速断保护 取 =11A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为...
线路的
过流
值一般如何
整定
?
答:
线路的过流值的
整定
:10kV线路过流定值的计算:
过流保护
的动作电流的整定值=(可靠系数/继电器返回系数)* 最大负荷电流;一般情况,可靠系数取1.15~1.25;继电器返回系数取0.85~0.9;过流保护的动作时间,必须能躲过下一级速断保护时间,动作时间整定值为0.35~0.7秒,一般情况取0.5秒。
10KV
过流
一段、过流二段继电
保护整定
计算公式
答:
1、过负荷
保护
Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线
10
倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
10KV
过流
一段、过流二段继电
保护整定
计算公式
答:
电流保护公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联
过流保护
配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
10kv三段零序电流动作
保护
时间分别设定多少合适?
答:
10kV进线装设零序过电流保护,
保护整定
值为20A,整定时间为:由供电部门变电站直接供电的取0.5s,由开闭站供电的取0.2s
...功率因数0.73,额定电流42A电机
过流保护
的
整定
值应该是多少?_百度...
答:
你好:——★1、
过流保护
的
整定
值以“高压电机的额定电流42A”作为基数,乘以1.1倍即可。——★2、这台电机的过流保护的整定值为:42A×1.1=46.2A。设为46A就行。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv整定值快速计算公式案例
10kv过流保护整定值计算
10千伏变压器保护定值
10kv线路零序电流整定值
10kv零序电流保护整定值
10千伏进线总开关整定
过流1段和过流2段如何计算的
10kv保护整定值计算口诀
10kv速断电流整定值