答:
由于
10kV
线路一般为保护的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。所以,在整定计算中,定值计算偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。在以下两种计算结果中选较大值作为
速断整定值
。1、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路
电流整定
。实际计算时,可按距保护安装处较近...
10kv
配电线路的过流保护
整定值
如何整定?
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返...
10KV
进线侧断路器的限时
电流速断
和过电流保护的
整定
,感谢
答:
过电流,按最大负荷电流的120%-150%整定
,时间比出线高一个deltaT,也就是0.3-0.5s;速断,按最小短路电流整定,保证可靠动作即可。
10kv
配电柜
速断
和过流如何
整定
和计算?
答:
速断保护动作电流整定为11A
,动作时限为0S。
2000KVA变压器,
10KV
/0.4KV,额定
电流
高压115.5A,低压2887A,主进开关变 ...
答:
速断定值设定15~20A
,只要试送三次不跳尽量取15A。过流定值设定4.5A,0.5~6s。
10KV
过流一段、过流二段继电保护
整定
计算公式
答:
1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、
电流速断
保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
2000KVA变压器,
10KV
/0.4KV,额定
电流
高压115.5A,低压2887A,主进开关变 ...
答:
速断定值设定
15~20A,只要试送三次不跳尽量取15A。过流定值设定4.5A,0.5~6s。
10KV
630KW额定
电流
44.1A变比75/5,求电机的
速断
和过流
定值
分别是多少...
答:
电机的
速断定值
只要躲过启动电流即可,定值=8*44.1/(75/5)=23.5,其中8是启动电流倍数,国产电机有时候8倍还躲不过去,如躲不过去就按10倍
整定
,动作时取胜限0秒。过电流按照12-1.5倍的额定
电流整
,定值=1.3*44.1/(75/5)=3.82,动作时限取大于电机的启动时间,如10秒。这是定时限整定...
10KV
1600KW,额定
电流
116.4A变比200/5的电机,其保护
定值
---过流和速...
答:
0.85返回系数、40变比),过流时间应大于电机起动和自启动时间 取5至10秒 。 速度电流按躲过电动机启动
电流整定
:I=1.6*1.0*6.0*116.4/40=28安(1.6是可靠系数、6.0启动电流倍数)。仅供参考,保护灵敏度还得效验,电机是交流还是同步,起动方式等对保护整定都很重要 ...
线路的过流值一般如何
整定
?
答:
线路的过流值的整定:
10kV
线路过流定值的计算:过流保护的动作
电流
的
整定值
=(可靠系数/继电器返回系数)* 最大负荷电流;一般情况,可靠系数取1.15~1.25;继电器返回系数取0.85~0.9;过流保护的动作时间,必须能躲过下一级
速断
保护时间,动作时间整定值为0.35~0.7秒,一般情况取0.5秒。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10