配电变压器的保护措施
答:
继电保护系统将
电流速断
保护与瓦斯保护相互配合,可快速切除变压器高压侧及其内部的各种故障,均为变压器的主保护。在满足供电系统稳定性,用户供电可靠性条件下,总希望在故障发生瞬间,保护能迅速动作,电流速断保护就是反应于增大而瞬间动作的一种保护。它的主要优点是简单可靠,动作迅速。当变压器的速断保动作于跳闸时,如...
800变压器100/1
电流
互感器
速断
保护
整定
答:
你好:——★1、三相
10 kv
、800 kva 变压器的一次额定
电流
计算公式为:800 kva ÷(1.732 × 10 kv)= 46.19 a 。——★2、三相变压器一次侧的保护电路
整定值
,一般设为额定电流的 1.2 倍,额定电流 46.19 a ,整定值应该是 55.4 a 。
10kv
进2台变压器出400V整流串联后进直流电机,1800KW,2376A,请问123段保...
答:
两台变压器整流后串联,通常是构成12脉动整流,所以,每台变压器的保护
整定值
可以是一样的,尤其是
10kV
侧。因为直流电机的直流
电流
是2376A,可以计算出,变压器次边电流有效值大约是0.816x2376A=1940A,折算到变压器原边电流有效值,大约是0.4/10x1940 =77.6A。建议的保护定值为(未考虑电流互感器...
关于
速断整定值
问题?
答:
我不理解的是:
速断
保护是针对短路而言的,我的理解是无论是三相短路,还是两相短路,(单相短路就不说了,我这个供电系统假设的是中性点不接地的
10KV
供电系统,单相接地不算短路),
电流
互感器都是速断的,
整定值
都不应该有延时的(断路器的固有分闸时间和灭弧时间不算)。但是看公式上面说的是以...
郭老师,我想向您请教一下,关于
10KV
三段
电流
的二次
整定值
,有没有具体...
答:
Ifh.max--最大负荷
电流
;2.保护装置在外部故障切除后应能可靠地返回。因为短路电流消失后,保护装置有可能出现最大负荷电流,为保证选择性,已动作的电流继电器在这时应当返回。因此保护装置的一次返回电流If应大于最大负荷电流Ifh.max,即:If>Ifh.max;因此,定时限过电流装置电流继电器的动作电流Idz...
什么叫
10KV
过流一段跳闸,过流二段跳闸?
答:
故障电流越靠近电源点,短路电流越大。过流一段保护,也俗称
速断
保护。这个保护的
电流整定值
是非常大的,而且没有整定时间。也就是说,只要是达到了这个
电流值
,保护装置必须立即动作(实际反应速度在毫秒级别)!但是,为了保证保护的选择性(下一级线路的故障不能使上一级的保护动作),速断保护并不...
线路保护中断路器
速断
保护
定值
计算方法?
答:
TA变比N取600/5,过流保护按躲过最大负荷
电流整定
: I≥1.5×2SN×31/2UeN=1.37A 则一般
定值
最小可选:600/5,2A。 而实际情况: TA变比N取1000/1,代入 I≥0.16A 可选择:1000/1 1A。
速断
按躲过变压器低压侧短路整定: 短路阻抗标么值:(取基准容量SB=100MVA,基准电压UB=10.5kV,基准电流IB=5500A)当UB...
10KV
电缆
电流
是怎么换算
答:
10KV
开关站1000KVA:(至用户变电所电缆长度只有数十米至数百米,其阻抗小,可忽略不计)。五、
整定
计算:1.开关站出线(10DL):当变压器采用过
电流
而不采用差动保护时,其电源线路较短时,例如电缆长度小于3Km时,采用线路--变压器组保护装置(即线路与受电变压器保护共用)。A.
速断
动作电流:...
电流速断
保护动作
电流整定
为多大合适?
答:
电力线路电流
速断
保护是按躲过本线路末端三相最大短路
电流整定
计算确定的。实际上,由于自然环境对线路的影响和人为的因素,造成线路的接触电阻过大,特别是线路末端附近发生短路故障时,短路电流达不到动作值,电流速断保护不会起动。线路上电流速断保护不到的区域称为死区。在电流速断保护死区内发生短路...
变压器短路电流的计算和
电流速断定值整定
:
答:
高压侧的额定
电流
为33A;变压器的短路电流倍数(三相):为短路电压的倒数,为15.1倍,既高压侧的短路电流为33×15。1=498A;
速断定值
:498×1。2=598A 过流保护定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒 变压器速断保护的
整定
有两个原则:一、躲过...