答:
电流
保护公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
配电线路过流保护
定值整定
有哪些方法呢
答:
式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数的原因。过流保护动作时问则比下级线路的
电流速断
保护的时间...
500kva的箱式变压器高压端
10kv
的过流及
速断整定值
如何计算
答:
3、绘制阻抗图(正序、负序、零序阻抗图,可采用标幺值或有名值)4、确定系统运行方式(最大、最小运行方式;线路最大负荷
电流
;切除故障时间;无功补偿方式及特性)(二)、
整定
计算 1、按继电保护分类拟定短路计算的运行方式,选择短路类型,计算条件;2、进行短路计算,录取结果;3、 1250A 0s 810...
过流保护
整定值
怎么算?
答:
在
10kV
配电线路保护中,通常会采用
电流速断
、过电流以及三相一次重合闸等构成保护系统。在设置
整定值
后,如果实际电流偏差过大,超出整定值,将触发继电保护设备的动作,以确保人身和设备的安全。参考资料:- 百度百科-电态段流速断保护 - 百度百科-过流保护 - 百度百科-整定(电力工程术语)
速断
保护的动作
电流
怎么
整定
?
答:
电流
保护公式
整定
有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路
电流
,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
电力变一般过流和
速断整定值
倍数调多少?
答:
电力变压器的过流保护和
速断
保护是电力系统中非常重要的保护措施。过流保护可以在
电流
超过额定值的情况下切断电路,保护设备和线路不受过流损坏;速断保护可以在电压突然上升或下降时切断电路,保护设备和线路不受电压过高或过低的影响。过流保护和速断保护的
整定值
倍数是指电流或电压保护的动作值与额定值...