22问答网
所有问题
2000KVA变压器,10KV/0.4KV,额定电流高压115.5A,低压2887A,主进开关变比为200/5,过流、速断定值设定多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-11-08
速断定值设定15~20A,只要试送三次不跳尽量取15A。
过流定值设定4.5A,0.5~6s。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/IT2fX0220.html
其他回答
第1个回答 2012-11-11
过流整定一般取1.15倍的额定电流,为133A,整定二次值为3.4。短路整定得计算变压器二次侧进线柜首端的两相短路电流,灵敏度校验满足1.5即可。
相似回答
2000
/10
变压器
一次侧
额定电流
是多少A
答:
2000kva变压器
一次侧
额定电流
是116A,二次侧额定电流是
2887A
,变压器是一种改变交流电压的设备,变压器的组成部分包括初级线圈、次级线圈和铁芯,变压器有多种冷却方式,有干式变压器和油浸式变压器。
2000kva变压器
能承载多大功率
答:
2000kva变压器
能承载1600千瓦。根据视在功率公式S=1.732UI
高压额定电流
I=S/U=2000/1.732X10=115A
低压额定电流
I=S/U=2000/1.732X
0.4
=
2887A
换成千瓦就是换成有功功率,根据有功功率公式P=1.732UIcosΦ=ScosΦ=2000X0.8=1600KW 我国工业上的中低压有380V,欧洲有575V,美国有690V。...