2000KVA变压器,10KV/0.4KV,额定电流高压115.5A,低压2887A,主进开关变比为200/5,过流、速断定值设定多少?

如题所述

速断定值设定15~20A,只要试送三次不跳尽量取15A。
过流定值设定4.5A,0.5~6s。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-11
过流整定一般取1.15倍的额定电流,为133A,整定二次值为3.4。短路整定得计算变压器二次侧进线柜首端的两相短路电流,灵敏度校验满足1.5即可。