变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧电流互感器变比应选择多少? 老师你好,2500/5对吗

如题所述

变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV),高压侧的额定电流约为92.3A,低压侧的额定电流约为2309A。若为过流保护等继保设计选择一般高压侧电流互感器一次电流为接近变压器高压侧的额定电流,高压侧电流互感器变比应100/5A;低压侧测量互感器变比一般为2500/5A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-15
变压器容量1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧额定电流为92.4A,但高压侧电流互感器变比的选择一般应满足速断保护对电流的要求。可选10P10等级200/5A,10P20等级100/5A。低压侧额定电流2309.4A,电流互感器选择2500/5合适。
第2个回答  2011-12-07
1600KVA(10KV/0.4KV)变压器额定电流为2309A,计量柜内安装2500/5的电流互感器是正确的。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-12-07
1600\(1.732*10KV)=92.3787
选100\5的电流就可以了
你的变压器满负荷运行电流是92A你可以选100\5A的
如果你的负载根本就用不到1600KVA,你可以根据以上公式来选取合适范围的电流变比
第4个回答  2012-07-23
1600 /10*1.732=92.376A.
高压侧电流互感器变比应选择100A/5A.