第1个回答 2012-06-15
变压器容量1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧额定电流为92.4A,但高压侧电流互感器变比的选择一般应满足速断保护对电流的要求。可选10P10等级200/5A,10P20等级100/5A。低压侧额定电流2309.4A,电流互感器选择2500/5合适。
第2个回答 2011-12-07
1600KVA(10KV/0.4KV)变压器额定电流为2309A,计量柜内安装2500/5的电流互感器是正确的。本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-12-07
1600\(1.732*10KV)=92.3787
选100\5的电流就可以了
你的变压器满负荷运行电流是92A你可以选100\5A的
如果你的负载根本就用不到1600KVA,你可以根据以上公式来选取合适范围的电流变比
第4个回答 2012-07-23
1600 /10*1.732=92.376A.
高压侧电流互感器变比应选择100A/5A.