10kv高压开关柜电流整定
10KV高压开关柜
怎样
整定
,能不能给个具体的例子
答:
1.整定 电气设备在投入正常运行前必须先测试设备正常运行电流的大小,是否在上级保护开关的整定电流范围之内
。因为电气设计的理论值和设备的运行值是存在客观偏差的,如果这个偏差过大,超过了整定值,就会触发继电保护设备的动作,从而保护人身设备安全。2.整定过程 低压配电柜组装过程检验要求:1、元件与...
师父请问10千伏
高压开关柜整定
值怎么计算
答:
容量除以1.732在除以10.比如容量为1000KVA。1000/1.732/10=57.73这是参考值。
整定
值选择的时候选择需要比参考值大1.2到1.5倍。
矿井井下
高压开关柜
零序
电流
时怎么
整定
的?什么时候使用零序互感器...
答:
10kv的零序电流定值设定是0.05至30A(二次值)用于中性点不接地系统
,设定应该是在线路pt上,单个开关柜只有过流保护。零序互感器只是测量作用,当线路接地或其他情况产生过大接地环流是作用于保护装置或者保护元件动作
一台
10KV
250KW 21.6A的电机,
高压开关柜电流整定
多少合适
答:
过流取值:21.6*1.3A 速断取值:21.6*8A
变电所
10KV高压开关柜
保护多台移动变电站求开关柜过流
整定
?
答:
我矿一个
10KV高压开关柜
后到综采工作面经450m,95平方电缆到一台KBSGZY-2500/10/3.45移动变电站,短路阻抗5.0%,高压侧额定
电流
50.05A,低压侧额定电流365.5A,再经1150m,95平方电缆... 我矿一个10KV高压开关柜后到综采工作面经450m,95平方电缆到一台KBSGZY-2500/10/3.45移动变电站,短路阻抗5.0%,高压侧额定电流50....
高压开关柜
,速断、过流的定值如何计算
答:
I过流=(1.2-1.3)Ie Ie:负载额定
电流
,一般取1.3可以,最后
整定
刻度1.2Ie/互感器电流比倍数,例如75/5=15,倍数是15 I速断=(3-5)I过流 最后整定刻度是 I过流*3/互感器电流比倍数 过压整定Udz=1.5Ue Ue:系统额定电压,如
10KV
,最后整定刻度是 Udz/电压互感器二次侧电压...
10kv高压开关柜
速断保护和过流保护什么意思
答:
所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响
电流
速断的保护范围。过流保护:当电流超过预定最大值时,使保护装置动作的一种保护方式。当流过被保护原件中的电流超过预先
整定
的某个数值时,保护装置启动,并用时限保证动作的选择性,使断路器跳闸或给出报警信号。
高压开关柜
上整定时出现三个选项,一个过载,一个过流,一个速断?弄不懂...
答:
一般
高压
线路常用采用三段式
电流
保护,分别是速断,时限速断,过电流。你说的速断,过流,过载也差不多,过流与过载的区别是,过载动作电流倍数小(1.05~1.2)、时间长(可能几十分钟以上);而过流的动作倍数稍大,一般有1.25~1.6倍(考虑返回系数、可靠系数,设备自起动等),时间短(与上一...
一台
高压开关柜
,额定电压
10KV
,额定
电流
20A,请问这台开关柜的功率是多少...
答:
开关柜
的功率是:P=1.732*UI=1.732X
10KV
X 20A=346.4KW 三里店村 | 发布于2011-12-07 举报| 评论 3 2 你算的是视在功率,单位应该为kVA,功率的话还要乘以功率因数cosφ,P=UIcosφ,一般功率因数为0.8 none_land | 发布于2011-12-07 举报| 评论 1 1 开关柜不是负荷,只是线路的开关元件,不...
高压开关柜整定
值需要计算线路的电阻值吗还是只需要计算出电抗值就行...
答:
严格地说,
高压开关柜
的
整定
值需要以系统的短路
电流
计算为依据,涉及整个系统的容量和等值阻抗。