10kv整定值快速计算公式案例
10kv
过流保护
整定值计算
答:
10kv过流保护整定值计算为Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki=12.36A)
,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。对于配电线路,由于以上所...
师父请问10千伏高压开关柜
整定值
怎么
计算
答:
容量除以1.732在除以10.比如容量为1000KVA。1000/1.732/10=57.73这是参考值。
整定值
选择的时候选择需要比参考值大1.2到1.5倍。
10kv
线路过电流保护的
整定值计算公式
是什么?
答:
可以根据过流保护
公式
:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行
整定
和
计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返...
10KV
过流一段、过流二段继电保护
整定计算公式
答:
1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据
计算
,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
10KV
过流一段、过流二段继电保护
整定计算公式
答:
电流保护
公式整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
10kv
保护
定值计算
口诀是什么?
答:
计算公式
:利用公式Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki),首先计算过负荷保护,然后再计算电流速断保护,最后进行灵敏度校验。利用Idzj=Kjx*Kk*Kgh*Ie/(Kf*Ki)先计算过电流保护的值,然后再用Idzj=Kjx*Kk*Id/Ki计算电流速断保护,最后计算单相接地保护的值。以GL型继电器为例,先取消瞬时保护,过电流...
10KV
过流一段、过流二段继电保护
整定计算公式
答:
电流速断保护的
计算公式
为:Idzj = Kjx * Kk * Kq * Ied / Ki。根据给定的参数,计算结果为24A,瞬动倍数为24/4=6倍。3. 灵敏度校验:由于电机配出电缆较短,长度不超过50米,此处使用
10kV
母线最小三相短路电流代替电机端子三相短路电流。计算公式为:Km = 0.866 * 4000 / (24 * 15),...
10kv
高压电机的保护
整定
如何
计算
答:
其
整定值
为电机的额定电流或大于等于整定
计算
电流值(990除以1.732再除以电压
10kv
),其延时要能躲过电机启动时间。第二级整定为短路保护整定, 不带延时;保证电机在出现短路现象时保护装置动作,确保设备安全;短路整定电流值大于等于电机启动电流或5-7倍的过载电流值。
10kv
线路主保护限时速断保护的
整定计算
。。。急。。。暂时没财富值了...
答:
看附图是
计算公式
,可以根据
公式计算
。但首先你要计算10千伏线路末端短路电流,包括最大运行方式下最小运行方式下的。
10kv
保护
定值计算
口诀是什么?
答:
计算公式
为:Idzj = Kjx * Kk * Ied / (Kf * Ki),首先计算过负荷保护,接着计算电流速断保护,最后进行灵敏度校验。对于过电流保护,使用Idzj = Kjx * Kk * Kgh * Ie / (Kf * Ki)来计算其值,然后使用Idzj = Kjx * Kk * Id / Ki来计算电流速断保护的值,最后计算单相接地保护的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10千伏过流保护整定
10kv过流保护整定值计算
10kv综保定值计算公式
10kv线路保护定值计算
660和1140电压整定算法
10kv过流保护整定值计算口诀
10kv高压开关定值怎么计算
10kv过流速断定值计算