10kv保护定值计算口诀是什么?

如题所述

最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度。

10kv配电线路结构特点是一致性差,有的类似于输电线路,只有一两个用户,有的线路短到几百米,长到几十千米不等;还有的变电所出线电压差距太大。

系统最大运行方式是由系统阻抗最小的电源供电,是流过保护装置短路电流最大的运行方式;系统最小运行方式是由系统阻抗最大的电源供电,是流过保护装置短路电流最小的运行方式。

计算公式:

利用公式Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki),首先计算过负荷保护,然后再计算电流速断保护,最后进行灵敏度校验。

利用Idzj=Kjx*Kk*Kgh*Ie/(Kf*Ki)先计算过电流保护的值,然后再用Idzj=Kjx*Kk*Id/Ki计算电流速断保护,最后计算单相接地保护的值。

以GL型继电器为例,先取消瞬时保护,过电流保护按躲过任一母线的最大负荷电流整定,Idzj=Kjx*Kk*Ifh/(Kh*Ki)计算母联断路器保护值,然后进行灵敏度校验。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考