22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv三段电流保护定值计算
10kv
过流
保护
整
定值计算
答:
由于
10kV
线路一般为
保护
的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。所以,在整定计算中,
定值计算
偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。在以下两种计算结果中选较大值作为速断整定值。1、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路
电流
整定。实际计算时,可按距保护安装处较近...
10kv
线路过
电流保护
的整
定值计算
公式是什么?
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返...
10KV
过流一段、过流二段继电
保护
整定
计算
公式
答:
电流速断保护的计算公式为:Idzj = Kjx * Kk * Kq * Ied / Ki
。根据给定的参数,计算结果为24A,瞬动倍数为24/4=6倍。3. 灵敏度校验:由于电机配出电缆较短,长度不超过50米,此处使用10kV母线最小三相短路电流代替电机端子三相短路电流。计算公式为:Km = 0.866 * 4000 / (24 * 15),...
10kv保护定值计算
口诀是什么?
答:
10kv保护定值计算
口诀如下:1、只设一套,按最大运行方式
计算定值
,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路
电流
整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整...
10kv保护定值计算
口诀是什么?
答:
计算公式为:Idzj = Kjx * Kk * Ied / (Kf * Ki)
,首先计算过负荷保护,接着计算电流速断保护,最后进行灵敏度校验。对于过电流保护,使用Idzj = Kjx * Kk * Kgh * Ie / (Kf * Ki)来计算其值,然后使用Idzj = Kjx * Kk * Id / Ki来计算电流速断保护的值,最后计算单相接地保护的...
如何
计算
l0kv变压器1、2、
3段保护
整
定值
答:
过
电流
I段
定值
:1.05~1.15倍额定电流,30分钟(跳闸);过电流II段定值:1.3倍额定电流,90秒(跳闸);过电流III段定值:6倍额定电流,0秒(跳闸)。
10kv保护定值计算
口诀
答:
10kv保护定值计算
口诀是:只设一套,按最大运行方式
计算定值
,按最小运行方式校验灵敏度,保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2。基准容量Sjz=100MVA,
10KV
基准电压Ujz=10.5kV,
10kV
基准
电流
Ijz=5.5kA。10kv保护定值注意事项 10kv配电线路结构特点是一致...
10kv三段
零序
电流
动作
保护
时间分别设定多少合适?
答:
10kV
进线装设零序过
电流保护
,保护整
定值
为20A,整定时间为:由供电部门变电站直接供电的取0.5s,由开闭站供电的取0.2s
10kv
零序
电流三段保护定值
一般是好多
答:
包括零序电流速断保护、限时零序电流速断保护、定时限零序过
电流保护
等部分。零序电流速断保护的动作电流的整定应考虑以下原则:(1)为保证选择性,动作电流应躲开下级线路出口处单相或两相接地短路时可能出现的最大零序电流。(2)应大于断路器三相不同时合闸(非全相运行)时出现的最大零序电流。(3)...
10kv
线路过流整定
计算
公式
答:
3~
10KV电力
线路继电保护怎样整定
计算
见表 保护装置名称 保护装置的整
定值
保护装置动作时限 备注 过
电流保护
电流保护装置的动作电流整定值Idzj=KkKjxIgh/KhN1 应较相邻元件的过流保护大一个时限阶段,一般大0.5~0.7秒 Kk: -可靠系数,用于过电流保护时,DL型继电器为1.2,GL型为1.3;用于电流...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv过流保护整定值计算
10kv变压器保护整定计算
10kv过流保护整定值计算口诀
10kv线路保护定值计算方法
一二三段保护的整定原则
10kv高压电流计算方法
10kv馈线柜零序保护定值计算
蓄电池放电标准计算公式
10kV配电线路保护定值计算