10kv三段零序电流动作保护时间分别设定多少合适?

低压线路漏电或短路,低压开关未动作,10KV高压环网柜直接跳闸了

第1个回答  2022-08-28
10kV进线装设零序过电流保护,保护整定值为20A,整定时间为:由供电部门变电站直接供电的取0.5s,由开闭站供电的取0.2s
第2个回答  2022-08-26
10kV进线设置零序过流保护。保护整定值为20a,整定时间为:供电部变电所直接供电0.5s,开关站供电0.2S
第3个回答  2022-08-27
10kV进线设置零序过流保护。保护整定值为20a,整定时间为:供电部变电所直接供电0.5s,开关站供电0.2S
第4个回答  2022-08-28
10kV进线装设零序过电流保护,保护整定值为20A,整定时间为:由供电部门变电站直接供电的取0.5s,由开闭站供电的取0.2s
第5个回答  2022-08-28
10kV进线装设零序过电流保护,保护整定值为20A,整定时间为:由供电部门变电站直接供电的取0.5s,由开闭站供电的取0.2s