22问答网
所有问题
对于220kV、110kV、10kV线路,其继电保护动作时间应该假设为多大呢?
有什么规定其不同电压等级要求选多大吗? 我看见有的人选取2.5s、有的人选取1.5s、有的人选取5s。。。
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
对于线路保护,不管是何种
电压等级
,主保护的动作时间都是0秒。就是说有故障必须立即切除,不使其发展。故障切除时间越短,其造成的破坏越小,电网的损失也越小。延时动作的保护一般是后备保护,即主保护拒动时才动作的保护,他们的动作时间要与主保护及其他后备保护的动作时间相配合。简单说就是主保护优先动作,其他后备保护按次序动作,每一级间隔时间在0.2-0.3秒。具体规则可以参考整定规程,很厚的一本。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CSCS6hC60IhXfT60XXS.html
其他回答
第1个回答 2014-06-08
时间是逐级配合的,不是假设取多大。
追问
听你这么说,我大概明白了,谢谢!
追答
.
第2个回答 2019-12-20
如果110kv是并列的关系的话是可以的,也就是说如果高压侧(110kv)能形成环网,那低压侧是可以并列,否则不可以。并列的关系是两台主变要变比相同,接线组别相同,阻抗电压百分比相同
相似回答
大家正在搜
相关问题
220KV及以上电网继电保护整定计算的基本原则是什么?
220kv变10kv的双卷变压器和110kv变10kv的双卷...
220kV输电线路继电保护如何配置?
220KV及以上电网继电保护整定计算的基本原则是什么?
220kv继电保护I,II,III段如何规定
用于连接220kv和110kv两个电压等级的降压变压器,其两...
关于继电保护方面问题
110KV变电所继电保护的设计及整定计算继电保护论文谁有了?...