10KV中性点接地系统,当发生单相接地时,零序保护动作时间一般为多少啊
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-18
与相间故障保护时间相同,零序速断一般取0S,零序过电流电流时间级差0.3s~0.5s。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/I0Sf2hIfX.html
其他回答
第1个回答 2012-06-18
0S
相似回答
在
10kV中性点
不
接地系统,当
线路
发生单相接地
故障
时,
其线电压不变,按照...
答:
不
接地系统发生单相接地
故障时,三相电压仍然是对称的。
当接地
电流不大于20A时允许允许2小时,故障电流为
10kV
等效电容的电容电流。
1
10kv
和220kv的电力
系统发生单相接地时
可以继续运行两个小时吗? 为什 ...
答:
中性点
不
接地系统发生单相接地时,
不产生大的故障电流,只有较小的接地电容电流,同时也不破坏系统线电压的对称性,所以系统仍允许在单相接地的情况下继续运行,但由于非故障相对地电压升高,有可能发生两点接地短路,或其他形式的短路故障,尤其是发生间歇性电弧接地而引起的网络过电压时,这种可能性更大,...