某保护装置上写到:
定时限过电流
本装置设三段定时限过电流保护,各段电流及时间定值可独立整定,分别设置软压板控制每段保护的投/退,各段均可经低电压元件或方向元件闭锁.
请问:什么是三段定时限过电流保护?
还有三段式零序电流保护(第三段可选择告警或跳闸),什么意思?

在线么? 可与我详细交流哦
为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的, 与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。
三段式电流保护的作用,是利用不同过电流值下,设置不同的延时动作时间来规避工作尖峰电流和使发生短路故障时,只有事故点最近的断路器动作以减少断电的影响范围。
三段就是三个时限,一般一段时间最短电流最大(又叫瞬时速断) 比如20A 0S
二段三段电流比一段小时间稍微长(叫带时限的过流)一般参照一段可以设 二段10A 0.5S 三段8A 1S (具体数值只是告诉你大概意思)
各段均可经低电压元件或方向元件闭锁.
意思就是过流可以经复压或方向闭锁,及在满足过流和时间情况下还须满足电压低于定值和方向需满足故障电流方向保护才能动作
三段式零序电流保护和上面的过流原理一样,第三段可选择告警或跳闸就是由于三段电流相对比较小可以选择只告警,当然也可以选择跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-21
这种保护方式在高压配电中经常用到,具体保护方式如下:
1、一段式:短路保护,该种保护方式动作时间较短,一般可设500MS,电流设为额定电流2倍,可动作前端系统主开关;
2、二段式:正常运行保护,该保护方式动作时间一般可设为1000MS,电流设为额定电流1.5倍,可动作该保护点开关;
3、三段式:主要躲过合闸涌流等冲击电流,该保护方式动时间一般为1500-2000MS,电流设为额定电流1.35倍,可动作该保护点开关。
第2个回答  2010-04-09
继电保护中保护的一种形式,
三种保护区别是保护范围,动作时限,动作的灵敏度的不同,保护原理一样
只是电流达到QF的设定值而动作。
跳闸时只断路器跳闸。
告警只未达到断路器的动作设定值但以接近需要处理故障或不正常运行状态
第3个回答  2010-04-11
过电流保护是反应故障时电流值增加的保护装置。
为了实现过流保护的选择性,将线路各段的保护动作时限按阶梯原则整定,也就是离电源越近的时限越长,继电保护的动作时限与短路电流的大小无关,采用这种动作时限方式的过流保护称为定时限过流保护。
三段式零序电流保护选择告警时只发出信号而不跳闸。
三段式零序电流保护选择跳闸时达到超过设定值就跳闸出口。