10千伏变压器保护定值
如何计算l0
kv变压器
1、2、3段
保护
整
定值
答:
过电流III段定值:
6倍额定电流,0秒(跳闸)
。
10kv过流
保护
整
定值
计算
答:
由于10kV线路一般为保护的最末级,或最末级用户
变电所保护
的上一级保护。所以,在整定计算中,
定值
计算偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。在以下两种计算结果中选较大值作为速断整
定值
。1、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近...
10kv
保护定值
计算口诀是什么?
答:
1、只设一套,按最大运行方式计算定值,
按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25
,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。Idzl=Kk×Id2max。...
10kv进线整
定值
及
保护
时间与
变压器
出线测整定怎么设定?谢谢
答:
根据线路负载情况和变压的容量设定
。输出侧的整定值应小于输入侧的整定值。输出侧的整定时间要小于输出侧的整定值。还要与上一级整定值总合考虑,不能有冲突,否则会越级跳闸。整定值也叫设定值,就是在自动控制系统里,当某一物理量,达到某一数值时,将发生某一动作。比如:为了保护某一电动机,...
10kv高压线路
保护定值
如何调整?
答:
10
.5KV的高压线路专线、线路长度为1.5KM左右。所用的线为前500米为50平方毫米的钢芯铝绞线(原有的老线)。其它用的为35平方毫米的钢芯铝绞线。线路末端的负载为两台
变压器
、一台容量为500KVA、另一台为160KVA。因其是专线、用户要求在我站内设一高压控制柜来控制这条线路。用的是真空断路器控制...
谁知道10KV
变压器
和电动机
定值
计算公式?个人总结经验的那种
答:
油浸
变压器
:1、瓦斯
保护
,重瓦斯流速整定为0.6~
1.0
米/秒。2、过流保护,整定电流Id=1.2Ie/Kf 动作时间比二次侧保护长0.5秒。3、速断保护、Id=1.3Idl (1.3倍的变压器低压母线三相短路电流)4、过负荷保护,取1.05到1.1倍的额定电流。 注:如用感应型电流继电器可靠系数要比上述取...
10KV开关出线电流互感器50比5,
变压器
为800KVA,请问
保护定值
怎么计算
答:
你好:——★1、三相
10 KV
、800 KVA
变压器
的一次额定电流计算公式为:800 KVA ÷(1.732 × 10 KV)= 46.19 A 。——★2、三相变压器一次侧的
保护
电路整
定值
,一般设为额定电流的 1.2 倍,额定电流 46.19 A ,整定值应该是 55.4 A 。
800kvA+++10kv/0.4
kv
的
变压器
过流
保护定值
是多少ct变比是200/1?_百 ...
答:
Ifhmax为
变压器
最大负荷电流,一般取变压器高压侧额定电流:Ie=800/(√3×
10
×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=10kV,cosφ=0.85。因此:Idz=1.4×54.34=76.08(A)。CT考虑采用不完全Y型接线,则接线系数为1:所以继电器过流
保护定值
为:Idz2=Idz/CT=76.08/40=1.9(A)。其中CT为...
变压器
零序电流
保护定值
怎么计算?请教高人。变压器1000KVA,10KV低压端...
答:
你
变压器
是1000KVA的容量 那么高压侧电流就是57.736A 变压器的三相偏负荷最高允许额定的30% 那么你的零序电流
保护
可以取值变压器额定容量的40%到50%都可以,时间上建议最少加个0.2S延时, 因为你变压器送电的时候有个冲击电流会三相不平衡,在瞬间,0.01--0.03S 的励磁涌流, 这个电流很大很不...
请问我有10KV开关柜,
变压器
2000KVA,开关柜电流瓦感器200/5,请帮提供微...
答:
如果你
变压器
阻抗电压为
10
%,那么可以算出最大短路电流为:2805A,对应互感器二次侧电流为70A。因此,
保护定值
的电流1 段(速断)可以设定为:68A(比70小点就行),0秒。电流2段(过流)可以设定为2.5倍额定电流,即7A,延时半秒。过流3段可以不投入。过负荷可以设定为1。3倍额定电流即:3.6A...
1
2
3
4
5
6
7
8