22问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏进线总开关整定
10千伏
线路保护
整定
计算公式是怎样的?
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返...
师父请问
10千伏
高压
开关
柜
整定
值怎么计算
答:
容量除以1.732在除以
10
.比如容量为1000KVA。1000/1.732/10=57.73这是参考值。
整定
值选择的时候选择需要比参考值大1.2到1.5倍。
10kv
高压
开关
继电保护
整定
值为4.5A,高压互感器100/5A,求换算成低压电流...
答:
100/5就是20倍 4.5A就是90A 这是高压继电保护
整定
值实际电流。低压侧要告诉变压器实际容量才可以算到
10KV
高压
开关
柜怎样
整定
,能不能给个具体的例子
答:
1.整定 电气设备在投入正常运行前必须先测试设备正常运行电流的大小,是否在上级保护开关的整定电流范围之内
。因为电气设计的理论值和设备的运行值是存在客观偏差的,如果这个偏差过大,超过了整定值,就会触发继电保护设备的动作,从而保护人身设备安全。2.整定过程 低压配电柜组装过程检验要求:1、元件与...
煤矿地面
10kv
变电站和井下变电所高开的
整定
计算,
答:
你给出的条件不够只能估算,估算的结果不能保证上下级之间的越级跳闸如果要仔细计算,需要最大、最下运行方式下的短路容量,短路阻抗呵呵,估计2300KW的负荷不可能在一个负荷开关上带。我就给你估算一下
进线开关
的
整定
值公式:P=3的开平方×U线×I线×cosΦ P:总功率,w;U线:线电压,V;I线...
10kv
三段零序电流动作保护时间分别设定多少合适?
答:
10kV进线
装设零序过电流保护,保护
整定
值为20A,整定时间为:由供电部门变电站直接供电的取0.5s,由开闭站供电的取0.2s
10KV
配电房中,打雷时低压
总开关
跳闸?如何解决?
答:
4、选的开关是不是带过压保护的功能, 5、个人分析认为:打雷时由于系统产生过电压高压侧避雷器瞬间击穿接地,将过高的电压释放掉后马上又恢复高阻态,在接地的一瞬间系统电压骤降,如果你的低压
进线总开关
有失压保护功能的话,这个时候就会导致失压跳闸。解决措施:1.可以将失压保护线圈摘掉或者是封...
线路
开关
正确配置
答:
3.
开关
保护定值计算方法 三、
整定
方案举例 1.正常运行方式 如图2所示,线路A、线路B,在开关7处装设联络开关,形成手拉手联络,正常运行方式下,7断开。线路A在开关7处最小故障电流850A,开关4后段线路长、线径小,末端最...
怎么计算高压
开关
的
整定
值
答:
一、+215m水平 (一)+215m水平北九石门 1、供瓦斯抽采
开关
(50 A)
整定
(1)过载保护整定:负荷为瓦斯泵55 Kw,24162风巷绞车47.8,总负荷P为102.8Kw,最大电机55Kw,式中::本石门最大的负荷起动电流,即瓦斯泵起动负荷为最大,则IQe=1.15×55×6=379.5(A) 。其余负荷电流(A)...
电力变压器在合闸时,为什么
10KV总进线
两侧
开关
差动保护动作跳闸?求解...
答:
建议从以下几方面查找原因:1、接线错误;2、保护
整定
值有误;3、差动继电器调整有误。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10千伏过流保护整定
10kv高压开关定值怎么计算
10kv高压开关柜电流整定
10Kv进线柜如何整定参数
10kv真空断路器定值如何设定
10千伏变压器保护定值
10kv线路开关如何调定值
10kv速断电流整定值
10kv整定值快速计算公式案例