10千伏进线总开关整定
如何对
开关
的额定电流和短路电流进行
整定
?
答:
一般在正常启动不会造成误动作就可以了
使用了近9年的施耐德M20 N1低压
总开关
在正常负荷下跳闸(排除线路问题...
答:
3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A 低压总
进线
自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,
整定
电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本;4、4000/5A 进线侧电流互感器变比,4000/5 5、NS100H/3P I=100A GPU3-60II 浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P
开关
、GPU3-60II浪涌吸收保护器;6...
如何调整断路器的
整定
值?
答:
断路器的
整定
值只需要依据线路正常运行的运行电流值来调整。In为断路器额定电流值,Ir为长延时整定电流值,这个电流值是可以调整的,意思是如果用额定2000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在1200A,这个时候如果保护曲线按照2000A来进行保护的话断路器的灵敏度不够灵敏。因此就需要根据实际的长期稳定...
...
开关
,电压
10KV
变660KV,负荷400KW,试求高压柜
整定
电流
答:
应该是660V,出现笔误啦。反时限过流保护
整定
:计算公式Ig=(1.2~1.4)I1N/ki,其中I1N为移动变电站一次侧额定电流, ki为高压
开关
柜电流互感器变比400/5=80.I1N=P/Kb×1.732×V×COSΦ,功率因数COSΦ取0.85,Kb为变压器变比,10000/660=15.15,则:I1N=400×103/15.15×1.732×660...
单母线分段,如果两回电源
进线
容量不同,如何
整定
联络
开关
?谢谢
答:
按可能流过联络
开关
的最大电流
整定
,如果单母线上只有两回电源分别接在不同段上,按小的电源故障,大的电源单独运行时,将流过联络开关的电流整定
配电变压器低压侧总自动空气断路器的脱扣器动作电流应如何确定_百度知 ...
答:
因为变压器低压侧
进线
断路器一般采用框架断路器,通常选用的有ABB、施耐德、西门子、穆勒或国产的常熟断路器厂等的产品,其脱扣器均为四段保护的电子脱扣器;其中长延时过电流脱扣器的
整定
值为,Ir=(0.4~
1.0
)In。各个产品的整定电流级差是不相同的。如施耐德的Mic 2.0 A/5.0A/6.0A/7.0A,...
断路器的
整定
电流是指什么?
答:
断路器的
整定
电流是指在正常工作条件下,通过断路器时所能承受的最大电流值。当电路中的电流超过断路器的整定电流时,断路器会立即跳闸,切断电路,保护电气设备和线路不受过载电流损害。整定电流通常根据电路的负载特性和设备的额定电流来确定,确保在电路过载时可以及时跳闸进行保护。
低压一段失电,低压
进线
未跳闸,变压器报“相过流”动作 ?
答:
就会出现“越级跳”的情况,变压器过流保护会跳开低压侧
开关
,切除故障线路。这种情况的主要原因可能是线路过流保护的延时与变压器过流保护的延时配合不一致。也就是说线路的过流保护动作延时
整定
时间大于变压器的过流保护的延时。这种整定方法是不正确的。希望以上的回答会对你有所帮助!
电压
10
/0.75
千伏
,6250千伏安的变压器。但负荷只有1250千伏安。低压总...
答:
1、断路器的选择比较复杂,其中主要的是容量和开断电流的选择。2、低压断路器的额定电流是按最大负荷电流来选择的,虽然负荷不大,但变压器在那里,增加负荷是可能的,一般多按主变的额定电流选择。因为主变是6250kVA,则在不过载时其最大电流I=6250/(1.732X0.75)=4811A,低压可以选择5000A的断路...
plg-630 配电装置
答:
信号绕组 50、100、150、200、300、400、500、630 5 3.75
10
P 4.5 配用先进的微电脑程序控制高压
开关
综合保护器。 4.5.1 综合保护器主要技术参数如下: a)短路保护
整定
电流值分档可调,标称值分别为开关额定工作电流值的1.6、2.0、3.0、5.0、6.0、8.0、10.0倍,精度为±8%。短路保护动作时间:从出现短路信号至确...