一台移变是1000KVA的,前面装了一个400A的PBG高压开关,电压10KV变660KV,负荷400KW,试求高压柜整定电流

如题所述

应该是660V,出现笔误啦。反时限过流保护整定:计算公式Ig=(1.2~1.4)I1N/ki,其中I1N为移动变电站一次侧额定电流, ki为高压开关柜电流互感器变比400/5=80.
I1N=P/Kb×1.732×V×COSΦ,功率因数COSΦ取0.85,Kb为变压器变比,10000/660=15.15,则:I1N=400×103/15.15×1.732×660×0.85=27.17(A)
Ig=(1.2~1.4)I1N/ki=1.3×27.17/80=0.44(A),整定到0.5A
速断过电流保护:计算公式Isg=(1.2~1.4)INe/ki×Kb,其中INe为启动电流,确定电流的5~7倍
Isg=(1.2~1.4)INe/ki
=1.4×6×27.17/8=2.85A,取3A