22问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏过流保护整定
变压器
过流保护
的动作值如何
整定
?
答:
2~1.3, Idmax---低压母线最大短路电流。变压器速断保护的
整定
有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。
过流保护
与上述一致。
线路开关正确配置
答:
为减少在联络供电方式下的动作延时不配合对保护性能的影响,联络开关的动作延时按照较高级别整定,所以开关7的过流保护动作值整定为300A,动作延时整定为0.4s。另外开关1、5、6、7在选择
过流保护整定
值时,应可靠躲过联络供电时可能出现的最大负荷电流,,必要时可提高定值以避免误动作。
高压异步电动机定时限
过流保护
如何
整定
计算?
答:
定时限
过流保护
的
整定
计算原则是:动作电流按躲过电动机的最大启动电流整定,并应考虑电动机在运行中可能出现的最大负荷电流,即 Iop=(KKbIq)/(Kr)其中:Iq:为电动机启动电流;K:为可靠系数,可取1.2~1.3;Kb:为考虑负荷电流增加的系数,可取1~1.3;Kr:为电流互感器的变比。延时T的...
过电流
保护
的动作电流是如何
整定
的?
答:
电力线路过电流保护的动作电流按躲过最大负荷电流
整定
。供电系统中发生短路时,线路上的电流剧增。因此,必须设置过电流保护装置,对供电线路进行保护。为了具有选择性,过电流保护通常应有一定的时限。所谓定时限
过流保护
装置,就是保护装置的动作时限是一定的,不随通过保护装置电流大小的变化而变化。这里定...
过流保护
动作电流的
整定
原则
答:
定时限
过流保护
动作电流的
整定
原则:动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已动作,则在下级保护切除故障电流之后,本级保护应能可靠地返回。过电流保护的整定原则是:整定电流应躲过线路的最大负荷电流。电力:电力是以电能作为动力的...
为什么
10千伏
线路不用距离
保护
答:
10KV配电线路供电距离较短,线路首端和末端短路电流值相差不大,速断保护按躲过线路末端短路电流
整定
,保护范围太小。根据查询相关公开资料显示,
10千伏
线路在系统侧配置一套线路方向
过流保护
或距离保护,光伏电站侧可不配线路保护,靠系统侧切除线路故障。
10千伏
配网线路变电站出口只设两段电流
保护
,怎样
整定
只设
答:
速断
保护
仅能保护它和第一个分段断路器区间的一部分线路这句话是对的呀,断路器之后的线路肯定要相对应的断路器保护,如果分配负荷上的断路器之后线路故障,由选择性,肯定由这台断路器来断开线路,如果前一台跳闸了
过电流
保护
环节的主要原理是什么?怎样
整定
?
答:
过电流保护就是当被保护设备的电流异常增大时切断电源。过电流保护分为“定时限”和“反时限”两种:定时限
过流保护
一般是以1.2倍额定电流为动作
整定
值,时间整定0.5秒至数秒不等。适用于输电线路和变压器以及电流变化不大的一般负载。反时限过流保护是按照动作曲线整定,电流越大动作时间越短。适用...
变压器零序电流
保护
定值怎么计算?请教高人。变压器1000KVA,10KV低压端...
答:
你这是10KV用户电力变压器。10KV变400的,高压出线柜的电缆装设的有零序互感器对吧,你变压器是1000KVA的容量 那么高压侧电流就是57.736A 变压器的三相偏负荷最高允许额定的30% 那么你的零序电流
保护
可以取值变压器额定容量的40%到50%都可以,时间上建议最少加个0.2S延时, 因为你变压器送电的时...
...启动时跳10KV开关
保护
显示为:
过流
二段,0.7A动作
答:
设定电动机的功率因数为0.75,按10kV计算,90kW电动机的运行电流为6.93,而保护是0.7A动作,因此
整定
值绝对有问题,你必须检查
过流保护
的整定值。 同时检查一下动作时间是否合理。