答:
Ifhmax为变压器最大负荷电流,一般取变压器高压侧额定电流:Ie=800/(√3×
10
×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=10kV,cosφ=0.85。因此:Idz=1.4×54.34=76.08(A)。CT考虑采用不完全Y型接线,则接线系数为1:所以继电器
过流保护
定值为:Idz2=Idz/CT=76.08/40=1.9(A)。其中CT为...
...高压开关柜
保护
多台移动变电站求开关柜
过流整定
?
答:
变电所10KV高压开关柜
保护
多台移动变电站求开关柜
过流整定
? 我矿一个10KV高压开关柜后到综采工作面经450m,95平方电缆到一台KBSGZY-2500/
10
/3.45移动变电站,短路阻抗5.0%,高压侧额定电流50.05A,低压侧额定电流365.5A,再经1150m,95平方电缆... 我矿一个10KV高压开关柜后到综采工作面经450m,95平方电缆到一台...
什么叫10KV
过流
一段跳闸,过流二段跳闸?
答:
故障电流越靠近电源点,短路电流越大。
过流
一段
保护
,也俗称速断保护。这个保护的电流
整定
值是非常大的,而且没有整定时间。也就是说,只要是达到了这个电流值,保护装置必须立即动作(实际反应速度在毫秒级别)!但是,为了保证保护的选择性(下一级线路的故障不能使上一级的保护动作),速断保护并不...
110
KV
电力变压器如何进行继电
保护
配置和
整定
,需要哪些保护?
答:
需要后备保护、
过流保护
、速断保护、接地保护、气体保护、电压保护、纵差动保护、谐波保护。电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据...
变电所
10千伏
配出线路定时限
过流保护
装置的
整定
时间是什么意思_百度知 ...
答:
整定
时间就是你希望故障发生时断路器多少时间后才跳闸!
在6-10KV线路过电流
保护
实验中,为什么要选定主要继电器的动作值,并 ...
答:
继电器的动作值是按线路的电流来
整定
的,目标是
保护
配电变压器
保护
定值怎样
整定
答:
配变变压器一次额定电流乘系数就可以了 如10kv 1000kva变压器一次电流57.7A 互感器100/5的话,简单的二次
整定
,
过流
4A 0.5S 速断12A 0S 主变比较复杂
怎样计算继电
保护
【继保】的
过流
速断???
答:
你进线是10KV吧。1、630/
10
=63 2、 63/0.85=74 3、74/1.732=42A 42为高压侧额定电流。你互感器变比为40,那么你设置的参数为42/40=1.05 1.05可能设置不了,设置成1.1吧
过流
设置成1.2吧。
2000KVA变压器,10KV/0.4
KV
,额定电流高压115.5A,低压2887A,主进开关变 ...
答:
速断定值设定15~20A,只要试送三次不跳尽量取15A。
过流
定值设定4.5A,0.5~6s。
变压器的
过流保护
是怎样
整定
的?
答:
2~1.3, Idmax---低压母线最大短路电流。变压器速断保护的
整定
有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。
过流保护
与上述一致。