配电变压器保护定值怎样整定

如题所述

配变变压器一次额定电流乘系数就可以了 如10kv 1000kva变压器一次电流57.7A 互感器100/5的话,简单的二次整定,过流4A 0.5S 速断12A 0S
主变比较复杂
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-01
朋友,你这个变压器的保护定值不要算就可以的啊,你高压侧的额定电流是165.3安的,你整定好电流继电器和电流互感器的跳闸电流不超过这个数值就可以的啊。