22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv速断保护整定值计算
10KV
线路
速断保护整定值计算
答:
一般来说,整定值的
计算
需要参考相关的标准和规范,如国家电网公司的《
10KV
配电网设备选型及设计规范》和《电力系统继电保护通用技术条件》等。在实际计算中,还需要进行模拟和实验验证,以确保整定值的准确性和可靠性。总之,10KV线路
速断保护整定值
的计算是电力保护工程中的重要环节,它关系到电力设备和...
10kv
配电柜
速断
和过流如何
整定
和
计算
?
答:
=2.5A ,动作时间t 为0.5S。
速断保护的整定计算 取 =4A
,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S。低压侧 过流保护 取 =5.5A ,动作时间t 为0.5S。电压闭锁整定值取75V。速断保护 取 =11A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为11A,动作时限为0S。
10kv
配电柜
速断
和过流如何
整定
和
计算
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数的...
10KV
过流一段、过流二段继电
保护整定计算
公式
答:
电流速断保护的计算公式为:Idzj = Kjx * Kk * Kq * Ied / Ki
。根据给定的参数,计算结果为24A,瞬动倍数为24/4=6倍。3. 灵敏度校验:由于电机配出电缆较短,长度不超过50米,此处使用10kV母线最小三相短路电流代替电机端子三相短路电流。计算公式为:Km = 0.866 * 4000 / (24 * 15),...
10kv保护定值计算
口诀是什么?
答:
计算公式为:Idzj = Kjx * Kk * Ied / (Kf * Ki)
,首先计算过负荷保护,接着计算电流速断保护,最后进行灵敏度校验。对于过电流保护,使用Idzj = Kjx * Kk * Kgh * Ie / (Kf * Ki)来计算其值,然后使用Idzj = Kjx * Kk * Id / Ki来计算电流速断保护的值,最后计算单相接地保护的...
10kv保护定值计算
口诀是什么?
答:
10kv保护定值计算
口诀如下:1、只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,
速断
KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流
整定
。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整...
10kv
过流
保护整定值计算
答:
由于
10kV
线路一般为
保护
的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。所以,在整定计算中,
定值计算
偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。在以下两种计算结果中选较大值作为
速断整定值
。1、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近...
10kv
高压电机的
保护整定
如何
计算
答:
其
整定值
为电机的额定电流或大于等于整定
计算
电流值(990除以1.732再除以电压
10kv
),其延时要能躲过电机启动时间。第二级整定为短路
保护整定
,不带延时;保证电机在出现短路现象时保护装置动作,确保设备安全;短路整定电流值大于等于电机启动电流或5-7倍的过载电流值。
10KV
过流一段、过流二段继电
保护整定计算
公式
答:
文章中提及了
10KV
过流
保护
的
整定计算
公式,其中一段和二段过流保护的Idzj计算为Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki),具体示例为12.36A,取12.5A的动作时限,目的是与母联过流保护协同工作。保护装置
设定
的定时限一次动作电流为500A,是母联反时限动作电流的2.4倍。为了确保动作的精确性,定时限的动作时限比...
10kv保护定值计算
口诀是什么?
答:
利用Idzj=Kjx*Kk*Kgh*Ie/(Kf*Ki)先
计算
过电流保护的值,然后再用Idzj=Kjx*Kk*Id/Ki计算电流
速断保护
,最后计算单相接地保护的值。以GL型继电器为例,先取消瞬时保护,过电流保护按躲过任一母线的最大负荷电流
整定
,Idzj=Kjx*Kk*Ifh/(Kh*Ki)计算母联断路器
保护值
,然后进行灵敏度校验。