怎样计算继电保护【继保】的过流速断???

我是搞高压成套的,问题是:有个出线630KVA的变压器,我前段加了继电保护。过流和速断应该设多少。CT是200/5.哥也要计算的公式。

你进线是10KV吧。

1、630/10=63
2、 63/0.85=74
3、74/1.732=42A
42为高压侧额定电流。
你互感器变比为40,
那么你设置的参数为42/40=1.05 1.05可能设置不了,设置成1.1吧 过流设置成1.2吧。追问

那速断怎么设置?是多少?再0.85是什么怎么来的

追答

简单点说就是计算出变压器的原边和副边电流。当你副边电压是多少,你换算后只要不超过变压原变得电流就可以了。0.85是系统的功率因数,当然有可能要高些。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-02
电流保护整定计算
一、过电流保护:
保护装置的动作电流(应躲过可能出现的过负荷电流) Idz.j=Kk×Kjx×Kgh×I1rT/Kh×nl A
Kk—可靠系数(用于GL型继电器一般取1.3);
Kjx—接线系数(电流互感器为三相完全星形接线和不完全星形接
线时Kjx=1);
Kh—继电器返回系数,取0.85;
Kgh—过负荷系数,包括电动机自启动引起的过电流倍数,一般
取2~3倍,当无自启动电机时取1.3~1.5;
nl—电流互感器变比;
I1rT—变压器高压侧额定电流,A;
保护装置的灵敏系数[按电力系统最小运行方式下,低压侧两相短路时流过高压侧(保护安装处)的短路电流校验]
Km=I″2k2.min/Idz= 0.866I″2k3.min/Idz ≥1.5
I″2k2.min—最小运行方式下变压器低压侧两相短路时,流过高压
侧(保护安装处)的稳态电流,A
Idz—保护装置一次动作电流,A;Idz= Idz.j×(nl/ Kjx) 保护装置的动作时限(应与下一级保护动作时限相配合),一般取:0.5~0.7s
保护装置的动作时限取0.5s。过电流保护装置采用GL型过电流继电器时的动作时限,除注明者外,均为10倍动作电流时的动作时间.
二、电流速断保护:
保护装置的动作电流(应躲过低压侧短路时,流过保护装置的最大短路电流)
Idz.j=Kk×Kjx×I″2k3.max/nl A
I″2k3.max—最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高
压侧(保护安装处)的超瞬变电流,A
保护装置的灵敏系数(按系统最小运行方式下,保护装置安装处两相短路电流校验)
Km= I″1k2.min /Idz=0.866 I″1k3.min /Idz ≥2
I″1k2.min—最小运行方式下保护装置安装处两相短路超瞬变电
流,A
瞬动电流倍数:电流速断保护装置动作电流与过电流保护装置动作电流之比。
两相短路超瞬变电流I″k2等于三相短路超瞬变电流I″k3的0.866倍。
三、GL-15/10A过电流继电器
额定电流10A,整定电流(A):4;5;6;7;8;9;10
动作时限(s):0.5;1;2;3;4(当10倍动作电流时的动作时间)
瞬动电流倍数2~8倍,即:电磁元件动作电流/感应元件动作电流 返回系数:0.8 功率消耗(VA):15
10kV线路的电流保护整定计算
一、过电流保护:
保护装置的动作电流(应躲过线路的过负荷电流) Idz.j=Kk×Kjx×Igh /Kh×nl A
Kk—可靠系数(用于GL型继电器一般取1.3);
Kjx—接线系数(电流互感器为三相完全星形接线和不完全星形接
线时Kjx=1);
Kh—继电器返回系数,取0.85;
Igh—线路过过负荷电流(包括电动机启动引起的)电流,A; nl—电流互感器变比;
保护装置的灵敏系数(按最小运行方式下线路末端两相短路电流校验) Km=I″2k2.min/Idz= 0.866I″2k3.min/Idz ≥1.5
I″2k2.min—最小运行方式下,线路末端两相短路稳态电流,A Idz—保护装置一次动作电流,A;Idz= Idz.j×(nl/ Kjx) 保护装置的动作时限,应较相邻元件的电流保护大一时限阶段,一般大:0.5~0.7s
保护装置的动作时限取0.5s。过电流保护装置采用GL型过电流继电器时的动作时限,除注明者外,均为10倍动作电流时的动作时间.
二、无时限电流速断保护:
保护装置的动作电流(应躲过线路末端短路时低压侧短路时最大三相短路电流)
Idz.j=Kk×Kjx×I″2k3.max/nl A
I″2k3.max—最大运行方式下线路末端三相短路时超瞬变电流,A 保护装置的灵敏系数(按最小运行方式下线路始端两相短路电流校验) Km= I″1k2.min /Idz=0.866 I″1k3.min /Idz ≥2
I″1k2.min—最小运行方式下线路始端两相短路超瞬变电流,A 瞬动电流倍数:电流速断保护装置动作电流与过电流保护装置动作电流之比。
两相短路超瞬变电流I″k2等于三相短路超瞬变电流I″k3的0.866倍。