22问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏过流保护整定
变压器的
过流保护
和速断保护定值怎么算,有公式吗?
答:
2~1.3, Idmax---低压母线最大短路电流。变压器速断保护的
整定
有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。
过流保护
与上述一致。
电力变一般
过流
和速断
整定
值倍数调多少?
答:
具体而言,过流保护的整定值倍数需要根据设备的额定电流、短路容量、故障类型、线路长度等因素进行计算。一般来说,电力变压器的
过流保护整定
值倍数在5到
10
倍之间比较常见。而速断保护的整定值倍数则需要根据设备的额定电压、过电压容量、电力系统的故障特性等因素进行计算。一般来说,电力变压器的速断保护...
过流
一段的动作电流怎么
整定
?
答:
电流保护公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联
过流保护
配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
...配置有电流速断,
过流
及零
流保护
等。事故音响报警后,继保
答:
1)故障点在什么范围内?---这要看速断
保护整定
计算所选的可靠系数。如果按设计手册所用公式,应发生在变压器内部。(因为有的供电公司对用户工程,保护整定值选的比较小,保护范围有可能在变压器低压侧。)2)故障的性质或类别是什么?---速断保护动作,说明短路电流很大,就是发生了严重的短路...
过流
继电器
整定
值是怎样选定的?
答:
总的来说,
整定
继电器的动作值是为了确保设备在出现异常情况时能够及时且准确地作出反应,从而避免可能的设备损坏或安全事故。电流继电器是怎么整定的?
过流保护
公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算。电网中发生相间短路故障或者非正常负载增加,绝缘等级下降等情况下,电流会突然增大,电压突然下降...
如何计算电动机过负荷继电器
整定
值?
答:
1、过负荷
保护
Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线
10
倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
如何
整定
电动机的
保护
定值?
答:
如果是热继电器,先将电流调至比电动机额定电流小,然后让电动机正常负载运行,待热继电器过载保护以后,再将
整定
电流调大一些,直到电动机正常负载运行,刚好不动作位置。热继电器的整定电流值调整确实是个非常麻烦的事情,比较难调准。低压电机一般指的是
过流保护
值,通常按1.05~1.1倍进行整定。如果...
变压器短路电流的计算和电流速断定值
整定
:
答:
高压侧的额定电流为33A;变压器的短路电流倍数(三相):为短路电压的倒数,为15.1倍,既高压侧的短路电流为33×15。1=498A;速断定值:498×1。2=598A
过流保护
定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒 变压器速断保护的
整定
有两个原则:一、躲过...
10KV高压电气设备的停送电顺序!
答:
送电时顺序相反。停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反。严禁带负荷拉、合隔离开关。停电操作时,先停一次设备,后停
保护
、自动装置。送电操作时的顺序相反。保护、自动装置在一次设备操作过程中要始终投入(操作过程中...
变压器过电流速断
保护
的动作电流是多少?
答:
对于电力系统的末端供配电电力变压器的速断保护,一般取 为电力变压器一次额定电流的2~3倍。一、高压侧 过电流保护的
整定
计算 取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S。低压侧
过流保护
取 =5.5A ,动作时间...