一台10/0.4千伏2000KVA的变压器,配置有电流速断,过流及零流保护等。事故音响报警后,继保
一台10/0.4千伏2000KVA的变压器,配置有电流速断,过流及零流保护等。事故音响报警后,继保动作显示是速断动作。问1)故障点在什么范围内。2)故障的性质或类别是什么
举报该问题
推荐答案 2015-09-04
1)故障点在什么范围内?
---这要看速断保护整定计算所选的可靠系数。如果按设计手册所用公式,应发生在变压器内部。(因为有的供电公司对用户工程,保护整定值选的比较小,保护范围有可能在变压器低压侧。)
2)故障的性质或类别是什么?
---速断保护动作,说明短路电流很大,就是发生了严重的短路故障了。