如何整定电动机的保护定值?

如题所述

要确定是保护电动机的是热继电器还是电动机保护器。

如果是热继电器,先将电流调至比电动机额定电流小,然后让电动机正常负载运行,待热继电器过载保护以后,再将整定电流调大一些,直到电动机正常负载运行,刚好不动作位置。热继电器的整定电流值调整确实是个非常麻烦的事情,比较难调准。

低压电机一般指的是过流保护值,通常按1.05~1.1倍进行整定。如果是马达保护器,需要设置或者选择的功能值要多一些,因为每个厂家的产品设置方法、参数不一样,需要参照其样本或说明书进行设置。

高压电机还有速断值,短时限、常时限过流值等,另外一些磁力泵之类的泵阻要求电机须投入前功率定值。

应按二级过电流保护进行整定:

第一级为过载整定,带延时;保证电机在此电流值内不超负荷长时运行;其整定值为电机的额定电流或大于等于整定计算电流值(990除以1.732再除以电压10kv),其延时要能躲过电机启动时间。

第二级整定为短路保护整定, 不带延时;保证电机在出现短路现象时保护装置动作,确保设备安全;短路整定电流值大于等于电机启动电流或5-7倍的过载电流值。

扩展资料:

核电厂在运行过程中必须严格地遵守书面的运行规程,运行规程必须符合并保证运行限值和条件的贯彻和执行。由于核安全至高无上的重要地位,核电厂运行规程作为直接指导操纵员执行运行操作的具体文件,对于保障核电厂的安全可靠运行意义重大。

对于第三代非能动核电厂,运行规程的开发经验较少,对运行规程中包括运行限值在内的各种整定值信息进行分析和研究,能够提升规程开发技术并进一步确保核电厂的长期安全可靠运行。

参考资料来源:百度百科-整定值

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-28
首先要确定是保护电动机的是热继电器还是电动机保护器。
如果是热继电器,先将电流调至比电动机额定电流小,然后让电动机正常负载运行,待热继电器过载保护以后,再将整定电流调大一些,直到电动机正常负载运行,刚好不动作位置。热继电器的整定电流值调整确实是个非常麻烦的事情,比较难调准。
如果是选用的电动机保护器,比如JD-5,先将电动机正常启动,加上正常负载,然后把整定电流旋钮逆时针旋转,旋到保护器过载灯亮,然后顺时针调整,在过载灯灭的时候立即停止,这样就大概可以了。应该说这也是非常麻烦的事情。
以上两个麻烦,如果选用ZHRA1或者ZHRA2,就很方便了,只需要按照电动机额定电流,将整定电流旋钮或者拨码,设置到额定电流就可以了,产品质量可靠。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-07-16
一般设置电机热继电保护器.
电机拖动教材印写..设置电机热继电保护器的整定电流值应等于电机额定电流.
热继电保护器的动作设计标准..电流超过热继电保护器的整定电流值20%.
热继电保护器应20分钟分断.假如电机额定电流10A.
设置电机热继电保护器的整定电流值也等 于 10A.
热继电保护器永不分断.假如电机电流12A.热继电保护器应20分钟分断
2.假如电机额定电流10A.设置热继电保护器的整定电流值等于电机额定电流的1.4倍.(14A)
则电机电流14A.热继电保护器永不分断.电机约20分钟后温度升高到危险程度.
再后就烧坏(因电机电流14A超过电机额定电流10A).
故千万不能将热继电保护器的整定电流值等于电机额定电流的1.2-1.5倍左右
第3个回答  2011-07-15
你说的是过载保护整定值吗?一般设定电动机额定电流的1.1~1.15倍。
第4个回答  2011-07-16
热继电器的整定电流为额定电流的一点三倍