JDB-120-A电动机综合保护器怎样整定

JDB-120-A电动机综合保护器怎样整定,那个整定值是什么?是过载电流?还是短路电流?整定值怎么算?

  JDB-120-A电动机综合保护器整定方法:
  JDB-120-A型电动机综合保护器,它有一个过电流调整旋钮和一个时间调整旋钮。过电流调整的最大调整电流为120A,时间的调整范围一般是0-60秒他的功能有断相(缺相)保护、失压保护、过流保护,的优点,电流大小的调整要取决于你的电动机的功率大小,三相电动机的铭牌上有额定电流,在调整过程中一般取额定的1.2倍(即额定电流X1.2就是整定电流)。所调整的电流值是过载电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-24
JDB-120-A,型电动机综合保护器,它有一个过电流调整旋钮和一个时间调整旋钮。过电流调整的最大调整电流为120A,时间的调整范围一般是0-60秒他的功能有断相(缺相)保护、失压保护、过流保护,的优点,电流大小的调整要取决于你的电动机的功率大小,三相电动机的铭牌上有额定电流,在调整过程中一般取额定的1.2倍(即额定电流X1.2就是整定电流)。所调整的电流值是过载电流。你最好把你的电动机功率计铭牌给出来才能给你计算。
第2个回答  2013-06-24
电动机的整定值计算如果只是过载、短路就好计算。额定电流=有功功率/(功率因数*根号3*电压等级)过载电流整定 一般去额定电流的1.2~1.4倍,过载定时限延时一般取躲过电机启动的启动时间(根据电机类型,空载启动、轻载启动,重在启动),有8~10秒。15~20秒不等。具体加我QQ询问:52294243短路整定 在没有系统运行方式、系统阻抗的情况下,一般取过载整定的(4~7)倍本回答被网友采纳
第3个回答  2013-06-24
JDB-120-A,型电动机综合保护器,这种保护器广泛应用于井下的防爆开关中,安装也比较简单。型号中的120,80代表额定电流。

这种保护器在电动机启动之前检测电动机的绝缘值,如果380V低于11千欧,660V低于22千欧,电动机将不能启动,电动机启动之后,此保护器将切断检漏回路,即使电动机漏电,他也不会跳闸!