过流继电器整定值是怎样选定的?

如题所述

为什么要选定主要继电器的动作值,并且进行整定?介绍如下:

选定主要继电器的动作值并进行整定是为了确保设备的安全运行。首先,电气设计的理论值与设备的实际运行值之间存在客观偏差。如果这个偏差超出了预定的范围,那么继电保护设备就会触发动作,从而有效地保护人身和设备安全。

此外,不同的回路或负载的保护动作电流是不同的。因此,继电器需要根据特定的负载来选定。例如,一个具有5~10A调节范围的继电器在某回路中需要在电流达到8A时触发,那么这个继电器的动作值就需要被调整到8A。

对于特定的继电器类型,如电磁继电器,其吸合电流值通常要大于返回电流值,这是由于吸合前的磁路气隙大于吸合后的气隙所导致的滞环(也称为回差)。

总的来说,整定继电器的动作值是为了确保设备在出现异常情况时能够及时且准确地作出反应,从而避免可能的设备损坏或安全事故。

电流继电器是怎么整定的?

过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算。 

电网中发生相间短路故障或者非正常负载增加,绝缘等级下降等情况下,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时。

电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路,通过其触点启动时间继电器,经过预定的延时后,时间继电器触点闭合,将断路器跳闸线圈接通,断路器跳闸,故障线路被切除,同时启动了信号继电器,信号牌掉下,并接通灯光或音响信号。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考