2~1.3, Idmax---低压母线最大短路电流。变压器速断保护的
整定
有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。
过流保护
与上述一致。
高压侧过电流速断
保护
动作
整定
值
答:
对于电力系统的末端供配电电力变压器的速断保护,一般取 为电力变压器一次额定电流的2~3倍。一、高压侧 过电流保护的
整定
计算 取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S。低压侧
过流保护
取 =5.5A ,动作时间...
变压器过电流
保护
怎么
整定
?
答:
(2)单侧电源三个电压等级的变压器电源侧的过电流保护作为保护变压器安全的最后一级跳闸保护,同时兼作无电源侧母线和出线故障的后备保护。①、对只在电源侧和主负荷侧装有过电流保护的变压器,电源侧
过流保护
的定值应与主负荷侧的过电流保护定值配合
整定
,同时,时间定值还应与未装保护侧的出线保护最长...
线路
过流
一段
保护
怎么
整定
的?
答:
电流保护公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联
过流保护
配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
过电流
保护
的动作电流是如何
整定
的?
答:
定时限
过流保护
动作电流的
整定
原则:动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已动作,则在下级保护切除故障电流之后,本级保护应能可靠地返回。过电流保护的整定原则是:整定电流应躲过线路的最大负荷电流。电力:电力是以电能作为动力的...
变压器的过电流
保护
怎样
整定
?
答:
需要根据被保护设备的额定电流和短路电流等参数进行选择和调整。具体的整定方法可以参考电流保护器的使用说明书或咨询专业人士。在整定时需要注意保护器的额定电流、额定动作时间和动作特性等参数,以确保保护器能够及时地检测到并切断过电流,保护电路免受损害。
过流
一段
保护整定
值是多少?
答:
电流保护公式
整定
