...功率因数0.73,额定电流42A电机
过流保护
的
整定
值应该是多少?_百度...
答:
你好:——★1、
过流保护
的
整定
值以“高压电机的额定电流42A”作为基数,乘以1.1倍即可。——★2、这台电机的过流保护的整定值为:42A×1.1=46.2A。设为46A就行。
10KV进线侧断路器的限时电流速断和过电流
保护
的
整定
,感谢
答:
过电流,按最大负荷电流的120%-150%
整定
,时间比出线高一个deltaT,也就是0.3-0.5s;速断,按最小短路电流整定,保证可靠动作即可。
10KV微机
保护
过电流
整定
0004,电流互感器75/5,实际整定电流是多少?
答:
75除以5,等于15,倍率是15/1,二次1A一次就是15A,所以二次4A,一次就是60A,理解了吗?注:微机
保护整定
电流都是二次电流。
10KV反时限
保护
值如何
整定
?
答:
反时限过电流保护的整定原则与定时限
保护整定
一致。但在时间的整定上要考虑继电器的特性。 当采用GL型继电器构成过电流保护,由于其动作时间是随流进继电器的电流大而变化的,因此在标明动作时间的同时,必须标明电流的具体数值。 当流入继电器的电流正好为继电器的动作电流时,亦即对应于动作电流倍数...
10kV和6kV变压器的速断、
过流
、过负荷
保护
如何
整定
?
答:
速断是按短路电流计算后
整定
的,
过流
是按额定电流(包括自启动、返回)整定的,并和本级二段速断的时限配合的。过负荷是按额定电流(最大负荷)整定的,延时较长。30MW发电机的主
保护
是差动。
10KV1600KW,额定电流116.4A变比200/5的电机,其
保护
定值---
过流
和速...
答:
0.85返回系数、40变比),
过流
时间应大于电机起动和自启动时间 取5至
10
秒 。 速度电流按躲过电动机启动电流整定:I=1.6*
1.0
*6.0*116.4/40=28安(1.6是可靠系数、6.0启动电流倍数)。仅供参考,保护灵敏度还得效验,电机是交流还是同步,起动方式等对
保护整定
都很重要 ...
10kv高压开关柜速断保护和
过流保护
什么意思
答:
速断保护:为了克服过电流保护在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高
整定
值,以限制动作范围的办法。这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围。
过流保护
:当电流超过...
10kv变压器
保护整定
计算
答:
(2)轻瓦斯动作容积:Sb<1000KVA:200±
10
%cm3;Sb在1000~15000KVA:250±10%cm3;Sb在15000~100000KVA:300±10%cm3;Sb>100000KVA:350±10%cm3。2、差动保护:作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈I、II及差动线 圈。3、 电流速断
保护整定
计算公式: (1...
450千瓦 电压
10千伏
的电机额定电流32.2A设
保护
时
过流
一段二段电流
整定
...
答:
它的计算公式I=U/R,I为电流、U为电压、R为电阻!另一个计算公式是:I=P/U,P为电功率!
10KV开关出线电流互感器50比5,变压器为800KVA,请问
保护
定值怎么计算
答:
你好:——★1、三相
10 KV
、800 KVA 变压器的一次额定电流计算公式为:800 KVA ÷(1.732 × 10 KV)= 46.19 A 。——★2、三相变压器一次侧的
保护
电路
整定
值,一般设为额定电流的 1.2 倍,额定电流 46.19 A ,整定值应该是 55.4 A 。