高压
开关
柜
停
送电
操作流程
答:
高压开关柜停送电操作流程包括停电操作和送电操作两个主要步骤。
停电操作需要先进行负荷转移,再断开断路器,最后拉开隔离开关并验电
;送电操作则相反,先合上隔离开关,再合上断路器,最后恢复负荷供应。高压开关柜是电力系统中重要的设备之一,用于控制和保护高压电气设备。停送电操作是高压开关柜日常运行...
高压柜送电
顺序是什么?
答:
送电顺序:
PT柜→计量柜→10kV高压进线柜→变压器高压进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜
。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
高压柜送电
操作
答:
1.接送电通知,到热电办理送电票。2.确认配电柜所在位置,了解其绝缘情况,确保可送电
。3.检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归。检查接地刀所在位置的方法:4.检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。5.检查断路器所处位置 6.检查断路器二次侧插头是否已经插入并牢固。7.用...
高压
配电
柜
停
送电
顺序是什么?
答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再停电源侧。停电:负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 停电《用电检查管理办法》第16-21条:1、现场检查不得少于两人;2、检查前,按规定填写《用电检查工作...
这个
高压
开关柜怎样
送电
、具体如何操作
答:
送电
流程如下:1#进线
柜
上电后,I-line出线柜直接与1#进线柜相连,第二级出线柜通过母接头柜和母接头悬挂在1#进线柜上。如果1#主进线
停电
,可以通过以下三个操作来完成2#备用进线柜的电源传输:1、打开1#进线柜的真空断路器:将上副柜右下角的旋钮向左向左旋转。断路器断开时,断开完成...
高压停电
时怎样
送电
?
答:
1、
停电
操作时,先断断路器,再拉隔离开关;
送电
操作时,先合隔离开关,再合断路器。2、停电操作时,先停一次设备,后停保护、自动装置。送电操作时的顺序相反。保护、自动装置在一次设备操作过程中要始终投入(操作过程中易误动的除外)。3、停电时,先断各侧的开关,然后拉开各开关两侧刀闸。送电时...
高压
设备
送电
合闸必须按什么顺序进行
答:
在操作
高压
启动
柜停电
时,先向调度室询问该设备是否处于停车状态,确认调度显示及现场都为停止时,断开控制电→摇出手车→合上接地刀闸→悬挂“有人工作,禁止
送电
”标识牌。送电时,先向调度室询问该设备是否处于停车状态,确认调度显示为停止时,摘下“有人工作,禁止送电”标识牌→断开接地刀闸→摇...
停电
和
送电
的
步骤
是什么?
答:
一、
停电
操作
步骤
1、穿戴好绝缘手套、绝缘鞋等安全护具。2、由中控或现场分10KV各车间出线
柜
真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否分闸。3、摇出10KV至各车间出线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。4、合上至各车间10KV出线柜接地刀,检查状态指示仪地刀是否已合上。5、由中控或现场...
10kv
高压
线断电配电柜需要断开么 10kv配电室操作顺序
答:
1、断电时,先断开出线
柜电
源;分断计量,PT柜电源;断进线柜电源。进线柜、出线柜断电操作程序:(1)分断真空断路器。(2)分断上隔离刀闸。(3)合上接地刀闸。2、送电时先关进线柜电源,送计量PT柜。进线柜、出线
柜送电
程序:(1)分断接地刀闸。(2)接合上隔离刀闸。(3)接合真...
正确的
送电
和
停电步骤
关于正确的送电和停电步骤
答:
1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。2、送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。3、严防带负荷拉合隔离开关。4、高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧