答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流
,根据这个电流来选相应的电流互感器。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
高压
用电应如何选择
互感器
?
答:
高压用电则还应选用电压互感器。
应根据计算负荷选配互感器,比如100千瓦,计算电流为100/0.38/1.732=152A,则可选择200/5的电流互感器
,计算电流应在选用的额定电流的三分之二左右较好。低压电流互感器的变比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、1000、125...
高压电流互感器
型号规格
答:
高压电流互感器型号规格如下:
1、LZZBJ9-500/5:额定电流为500A
,二次额定电流为5A。2、LZZBJ9-200/5:额定电流为200A,二次额定电流为5A。3、LZZBJ9-66/5:额定电流为66A,二次额定电流为5A。
高压电流互感器
型号规格
答:
例如,
型号LZZBJ9-500/5表示这是一款额定电流为500A,二次额定电流为5A的高压电流互感器
。2、精度等参数:高压电流互感器的精度指标包括一次准确度、二次准确度、额定负载等,不同的型号有着不同的精度指标。高压电流互感器的一次准确度为0.2%至1%,二次准确度为0.5%至3%,额定负载为1.5至3VA。
电流互感器选型
表电流互感器选型
答:
15、CT是电流互感器,30/5A 是指一次侧额定电流三十安时二次侧电流是5安,5安是通用的标准电流
。16、 电力部门给你们装表时都要经过基本计算,不会瞎装的,有一公式:主变容量(445KVA)等于根号3倍的高压侧额定电压(10KV)和额定电流的乘机。17、反算过来,电流约25.7安,躲过主变励磁涌流...
10KV
高压
配电系统中
电流互感器
怎样选择?
答:
都是基于
电流
的。当你添加160A的电流时,你选择200/5,这比电流要高。测量精度的选择取决于需求。一般测量是0.5,测量是0.2s。
高压
配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品。主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关...
电流互感器
如何
选型
答:
电流互感器
的
选型
,主要是看电路中产生的电流大小,如功率为2kw,那么产生的电流大致是9A,这时需要选择的电流互感器就要15A的。注意,电流互感器在运作时,副边是不可有断开的现象。电流互感器使用原则1、电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联2...
10KV
高压
配电系统中
电流互感器
怎样去选择?
答:
不管是什么
电流互感器
二次电流都是一样的五安,你说的10KV电流互感器,有室内和室外之分,一般室内是安装在
高压
开关柜内,如果是三相选二只,电压按10KV等级,电流按变压器(或额定电流)额定电流的1.3倍选择即可,以上意见仅供参考,希望能对你有所帮助。
10KV
高压
配电系统中
电流互感器
怎样选择
答:
常见的额定一次电流:100,125,150,200,250,300,400,500,600,800及其10倍,100倍等,以及0.1倍,0.01倍等 额定二次电流:5A,1A,之前还有2A,现在基本上没有了
电流互感器
所有规格 10/5 15/5 25/5 30/5 40/5 50/5 60/5 75/5 100/5 150/5 200/5 250/5 300/5 400/5 ...
10kV
高压
柜的
电流互感器
如何选择,和变压器什么关系?
答:
电流互感器
的选择主要考虑:一是所带负荷的大小;二是电流互感器的精度。具体说,根据负荷大小选择电流互感器的变比,比如额定负荷160A,变比应选200/5的,用于计量的电流互感器精度应选0.5级或更高精度的,保护和指示仪表的精度可以选低一点的比如5级的。如果是变压器回路的CT当然与变压器的电流有关了...