高压10kv的电流互感器选多大的?

如题所述

高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的电流互感器。

如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。

二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量,二次侧不可开路。

扩展资料:

工作原理

在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。

对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。

微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)

电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。

参考资料:百度百科-变压器额定容量

参考资料:百度百科-电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-04-29
电流互感器的选用,不但要考虑的是电压等级,还要考虑所使用回路正常情况下运行电流的大小。因此,电流互感器选用要考虑两个参数,一个是要考虑电流互感器的额定电压,要大于等于10kV;另外,还要考虑所用在回路的实际电流大小。因为电流互感器的二次额定电流为5A,因此电流互感器的变比选择,就是一个最重要的参数。n=x/5就是互感器的变比,其中x为电流互感器的一次电流,x一定要大于该回路实际运行的电流,否则会出现电流互感器超负荷运行、烧毁电流互感器的故障。因此,电流互感器的变比,也是其选择的一个重要参数,具体选择多大,需要和回路的运行电流进行比较后确定。
实际上,除了上述的两个参数外,还有一个一个参数,就是电流互感器的容量,用伏安做单位。来表示电流互感器二次所带负载的容量大小,也就是二次回路中电流表、电度表、电流变送器总的容量,表征的是互感器本身带负载能力。如下图中红圈内的参数: