答:
10kv的开关柜,电流互感器变比为3000/5A
,这个时候的电量计算方法是这样的:电量=(本月电表计数值-上月电表计数值)×电流互感器倍率×电压互感器倍率。根据你所给的电流互感器倍率为3000/5A的话,你就可以直接用:3000÷5=600这个数和电压互感器倍率:10000/100=100这两个数去与电表计数差值相乘,得...
高压
10kv
的
电流互感器
选多大的?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流
,根据这个电流来选相应的电流互感器。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
10千伏
电流互感器
1000/1如何算法
答:
10KV电压互感器变比=10/0.1=100
。电流互感器变比1000/1=1000。所以实际电量=电表抄见电量×100×1000。
10KV
400/5
互感器
倍数是多少?
答:
10KV400/5互感器的倍数为80倍
。其中,10KV表示互感器的额定电压为10千伏,400/5表示互感器的额定电流比为400:5,即80。也就是说,在实际使用过程中,互感器输出的电流信号与被检测设备中的电流信号之间的比例为80:1。这种互感器通常用于高压电网的电能计量或保护等领域。
10kv
的开关柜,
电流互感器变比
为3000/5,请问电量怎么算
答:
电流互感器变比:3000/5=600
,10kv线路,应该还有电压互感器,变比:(10x1000)/100=100,两者之积就是抄见电度数应扩展的倍数。600x100=60000,真实电度数是 (本次抄表数-上次抄表数)x60000。
...功率因数0.8,则应选用
变比
分别为多少的
电流互感器
和电压互感器。_百...
答:
P=√3*I*U*COSφ。U=
10KV
P=350KW COSφ=0.8。因此。I=P/(=√3*U*COSφ)=350/(√3*10*0.8)=25.25A。因此,
电流
选30/5A 电压选10/0.1KV。选择变压器容量,350kW功率因数为0.9其电流是590A左右,应选择500kVA变压器,500kVA变压器一次侧额定电流为28.8A。
您好,
10KV
变配电室高压柜计量柜的
电流互感器变比
怎么计算?有没有公式...
答:
表A2测得的是它的二次侧电流i2。由I1和i2即可计算出被测
电流互感器
的
变比
K=I1/i2,从理论上来说,用电流法测量电流互感器的变比实际上是模拟它在额定情况下的实际运行,是一种非常理想的试验方法,测量的精度比较高。
10kv
电度表已知
电流互感器变比
200/5,该表度表5,实际电量是多少_百度知 ...
答:
电流互感器
的
变比
是200/5=40,就是说实际通过的电流是40安培的话在电流表上面显示的是1安培,同理就是200安培
10kv
计量器,
电流互感器
大概
变比
是多大的?
答:
10kV
高压计量,电压
互感器变比
都是10kV/0.1kV,
电流互感器
的变比,是根据后端负荷来定的。比如说后端是500kVA的变压器,那可以选50/5的,如果是630kVA的变压器,可以选75/5的。总之是根据后端负荷的大小,计算出额定电流来确定的,选太大或者太小,都会造成计量不准确 ...
10kV电流互感器
标准
变比
为20,实测变比为19.8求互感器的变比误差率是多少...
答:
解:绝对误差=|示值-标准值|=|19.8-20|=0.2 相对误差=绝对误差/真实值 ×
10
0%=0.2÷19.8×100%≈1 答:略。